Добрый день, есть какая то краткая инструкция как подключить к серверу Сп-4 какие настройки должны быть в comforte 210 310 ?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 596


« Ответ #1 : 26.04.2023, 15:23:23 »

Здравствуйте.

У нас в руках не было приборов ECL Comfort 210 и ECL Comfort 310 при реализации их поддержки - нам предоставляли удаленный доступ к ним.

Интересно, а какая у вас сложность возникла с чтением данных с приборов?

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 905


« Ответ #2 : 26.04.2023, 15:38:14 »

Здравствуйте.

У нас в руках не было приборов ECL Comfort 210 и ECL Comfort 310 при реализации их поддержки - нам предоставляли удаленный доступ к ним.

Интересно, а какая у вас сложность возникла с чтением данных с приборов?

С уважением,
Кривокора Иван


Да пока что не пробивал вот на днях поеду пробивать
Записан
7in
Пользователь
**

Харизма: 5
Офлайн Офлайн

Сообщений: 46


« Ответ #3 : 02.05.2023, 08:12:06 »

Интерфейс RS-485 находится на клеммах подложки № 34(-) и 35 (+), параметры интерфейса по умолчанию:
сет. адрес 1
Скорость 38400
Четность Even
Бит данных 8
Стоп бит 1

Проблем при подключении быть не должно. Обратите только внимание на четность "Even".
Во Взлет СП с прибора только через наборы можно получить данные.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 905


« Ответ #4 : 03.05.2023, 08:32:20 »

Интерфейс RS-485 находится на клеммах подложки № 34(-) и 35 (+), параметры интерфейса по умолчанию:
сет. адрес 1
Скорость 38400
Четность Even
Бит данных 8
Стоп бит 1

Проблем при подключении быть не должно. Обратите только внимание на четность "Even".
Во Взлет СП с прибора только через наборы можно получить данные.
Спасибо да я в курсе что через наборы )))