« : 27.07.2009, 08:11:02 »

Доброго времени суток!
Возникла такая проблема, мы приобрели программный комплекс Взлет СП, и адаптеры АСЕВ-040 и ИВК-102.
К ИВК-102 подключены расходомеры, данные архивируются, но ходить и считывать их вручную очень далеко; есть ethernet поэтому был приобретен АСЕВ-040. Мы настроили его через спец. утилиту из состава Взлет СП, задали IP-адрес, IP-адрес диспетчера и что к нему будет подключен ИВК-102. После этого возникло несколько вопросов:
как должны быть выставлены переключатели SK1 при установке прибора на место(ну и соответственно при программировании, т.к. в документации об этом ни слова) и второй вопрос при подключении сети не горит индикатор "Общий сетевой обмен"(остальные индикаторы горят) ну и соответственно не пингуется сам прибор(сеть рабочая проверяли пингом с ноутбука)?
Записан
vsp
Наш человек
***

Харизма: 15
Офлайн Офлайн

Сообщений: 430


« Ответ #1 : 27.07.2009, 11:46:18 »

Программа настройки АСЕВ-040 содержит пункт меню " ? " и далее "Руководство". Посмотрите, там есть ответы на Ваши вопросы.
Записан
STAS
Гость
« Ответ #2 : 28.07.2009, 07:05:04 »

Настройка сделана согласно руководства по АСЕВ-040, к вопросу прилагаю скриншоты по настройке.
Но все равно при выполнении команды из утилиты настройки "тест-ping" ни какого результата!


* 1.JPG (47.25 Кб, 640x591 - просмотрено 1615 раз.)

* 2.JPG (64.39 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1644 раз.)

* 3.JPG (81.97 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1612 раз.)

* 4.JPG (55.57 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1624 раз.)
Записан
vsp
Наш человек
***

Харизма: 15
Офлайн Офлайн

Сообщений: 430


« Ответ #3 : 28.07.2009, 10:43:01 »

При правильном подключении не должны гореть одновременно все четыре зеленых светодиода. Это означало бы аварийную ситуацию. Как извлекается уточненная диагностика см. Руководство. При нормальном подключении должен промаргивать желтый светодиод, отражающий общий обмен в сети, как на обычной сетевой плате.
Записан
STAS
Гость
« Ответ #4 : 30.07.2009, 06:43:43 »

Все разобрались, проблема была в драйвере АСЕВ-040! Прошили новый и все заработало.
Записан
Rutys
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 17


« Ответ #5 : 30.07.2009, 07:37:52 »

Все разобрались, проблема была в драйвере АСЕВ-040! Прошили новый и все заработало.
Где можно достать новые драйвера?
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.