Название: Переключить ТСРВ-026 на считывание с ЭРСВ-420Ф по второму выходу. Отправлено: angos от 09.10.2018, 10:38:41 Вышел из строя первый выход расходомера с Кр=0,8 имп/л.
Вопрос - как изменить настройки контроллера, чтобы он считывал данные со второго выхода у которого Кр=6,25 имп/л. То есть продолжить эксплуатацию прибора учета тепла. Название: Re:Переключить ТСРВ-026 на считывание с ЭРСВ-420Ф по второму выходу. Отправлено: yurik от 09.10.2018, 13:25:40 ТСРВ-026 не воспринимает импульсы с частотой свыше 100 Гц в пассивном режиме (питание линии связи идет от расходомера) и свыше 10 Гц в активном режиме (питание линии связи идет от вычислителя).
Расходомер на выходе с Кр=6,25 при номинальных расходах будет выдавать импульсы частотой свыше 100 Гц и вычислитель их не "увидит". Название: Re:Переключить ТСРВ-026 на считывание с ЭРСВ-420Ф по второму выходу. Отправлено: ЕвгенийД от 09.10.2018, 13:48:42 Эта неисправность ремонтная?
Название: Re:Переключить ТСРВ-026 на считывание с ЭРСВ-420Ф по второму выходу. Отправлено: Silver_14 от 10.10.2018, 07:47:18 angos прошейте 2 выход расходомера через универсальны просмотрщик на нужный вам вес импульса и будет вам счастье.
Название: Re:Переключить ТСРВ-026 на считывание с ЭРСВ-420Ф по второму выходу. Отправлено: Gandicap от 12.10.2018, 17:04:40 angos прошейте 2 выход расходомера через универсальны просмотрщик на нужный вам вес импульса и будет вам счастье. Совершенно верно. Через УП все легко программируется. |