Помогите разобраться в чем проблема!
У/у состоит из: ПР ЭР 440Л В d 25-2 ед.; ПТ КТПТР‑01-1 пара; ТВ ТРСВ-034. Проблема в том, что ТВ перестает накапливать данные расхода, соответственно и данные количества тепла через 5-20 минут после отключения дисплея. При активной работе в меню снятие данных с датчиков происходит стабильно без сбоев. Снятие данных с ПТ стабильно в любом режиме. ПР подключены к выходу №1 на заводских настройках. Настройки ТВ: Кр-32 имп/л, типовая настройка.
При комбинации "активный выход"-"пассивный вход": напряжение одинаковое, частота 45-49 Гц, на входе ТВ частота не стабильна - 10-180 Гц. При комбинации "пассивный выход"-"активный вход": напряжение на выходе ПР 2.6-2.7 В, частота 45-49 Гц. на входе ТВ: 2.6-2.7 В, частота 45-49 Гц.
Доп.информация: ПР ЭР 440Л В - новые. ТВ ТРСВ-034 - б/у, рабочий, проверенный, снят с другого (работающего) узла для проверки этого.
Первоначальная конфигурация узла: ТВ Эльф-03 ПР Прэм 5 ед. (ХВС,ГВС, отопление) ПТ КТПТР‑01-2 пары.
Заменили ПР ГВС на Взлет: Эльф считает все корректно, до отключения питания дисплея. После отключения дисплей перестает обрабатывать сигналы с ПР Взлет, ПР прэм продолжает обрабатывать. Допустили возможную несовместимость оборудования. Подключили ТРСВ-034 - тоже самое, только на несколько минут дольше идут накопления.
Почему два исправных ТВ не могут обработать сигнал с ПР???
|