Название: Отсутствует питание на расходомер с ТСРВ-027 Отправлено: ergey192 от 17.04.2013, 11:55:47 При монтаже подали питание на ТСРВ, сейчас ТСРВ-027 показывает, что все (2 датчика температуры, 2 давления и 1 расхода) работают нормально, но отсутствует питание с ТСРВ на расходомер ЭРСВ-420Л (лайт или нет не знаю, но модуль активных выходов стоит, светодиод на нём светится)
Название: Re:Отсутствует питание на расходомер с ТСРВ-027 Отправлено: vitalik_rostov от 17.04.2013, 15:47:55 проверьте правильность подключения проводов в расходомере (возможно перепутали питание и импульсный выход)
Название: Re:Отсутствует питание на расходомер с ТСРВ-027 Отправлено: ergey192 от 17.04.2013, 18:20:08 правильность подключения проверили сразу (всё правильно), отсутствует напряжение питания на самом ТСРВ
Название: Re:Отсутствует питание на расходомер с ТСРВ-027 Отправлено: тов.Андрей от 17.04.2013, 20:15:16 ... но отсутствует питание с ТСРВ на расходомер ЭРСВ-420Л (лайт или нет не знаю, но модуль активных выходов стоит, светодиод на нём светится) если светодиод светится, значит питание есть :) Название: Re:Отсутствует питание на расходомер с ТСРВ-027 Отправлено: ergey192 от 18.04.2013, 06:25:20 ... но отсутствует питание с ТСРВ на расходомер ЭРСВ-420Л (лайт или нет не знаю, но модуль активных выходов стоит, светодиод на нём светится) если светодиод светится, значит питание есть :) Название: Re:Отсутствует питание на расходомер с ТСРВ-027 Отправлено: ergey192 от 18.04.2013, 11:06:01 Решил проблему (подключил питание на расходомер с блока питания напрямую (похоже блок питания ТСРВ-027 не тянет)
|