Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: КИПиКО от 07.09.2011, 04:45:23



Название: Взлет ЭМ ПРОФИ 211И
Отправлено: КИПиКО от 07.09.2011, 04:45:23
Подскажите пожалуйста, подключаю прибор "профи 211и" по RS-232 и через унивирсальный просмоторщик ModBus его нахожу, но настроить его не могу так как программа выдает следующее сообщение " Проект для прибора Vzljot ER 41.77.17.23 в библиотеке не найден" не подскажите где можно скачать этот проект, а то срочно нужно настроить и вывести аналоговый и импульсный сигналы.


Название: Re:Взлет ЭМ ПРОФИ 211И
Отправлено: M-TestER от 07.09.2011, 09:03:01
Пуск - Программы - Взлёт - Универсальный просмотрщик - Проекты - там выбираете "ЭМР (пользоват.)"
Запускается просмотрщик в котором уже запущен нужный проект.
Открываете канал связи... и работаете)


Название: Re:Взлет ЭМ ПРОФИ 211И
Отправлено: КИПиКО от 09.09.2011, 09:19:11
Спасибо за ответ. Но тут же возникает новый вопрос с прибором соединились токовый и импульсный выходы настраиваются но не меняется Qmax который равен 746,100 m3/ч для прибора диаметром 150мм. подскажите как его изменить?


Название: Re:Взлет ЭМ ПРОФИ 211И
Отправлено: M-TestER от 09.09.2011, 10:16:27
Никак. И не вижу причин по которым это бы потребовалось. Изменение этого параметра пользователями не предусмотрено.
Если Вы хотите его увеличить... Это максимальный расход. У Вас скорость потока в трубопроводе больше, чем 12 метров в секунду?
Если уменьшить... Опять же - зачем?


Название: Re:Взлет ЭМ ПРОФИ 211И
Отправлено: КИПиКО от 09.09.2011, 11:53:29
Нужно уменьшить максимальный расход до ровного значения. чтобы моожно было соглосовать с регистратором Memograph. так как у него идут равные уставки импульса на м3 (к примеру 0,001; 0,01; 0,1; 1 импульс на куб), которые можно только поменять местами а изменить в другие цифры нельзя. поэтому нужно целое число Qмакс.


Название: Re:Взлет ЭМ ПРОФИ 211И
Отправлено: КИПиКО от 09.09.2011, 12:11:48
на других расходомерах ВЗЛЕТ типа ТЭР и эксперт ведь Qмакс можно изменить.
Qмакс нужно выставить 360м3. большего расхода у нас все равно не будет.


Название: Re:Взлет ЭМ ПРОФИ 211И
Отправлено: Артём Александрович от 09.09.2011, 12:55:23
Ну так и ставьте ту константу преобразования, которая вам необходима.
Например, чтобы не превысить частоту 1000 Гц, при расходе равном 360 м3/ч нужно установить константу преобразования равную 10 имп/литр.
Главное чтобы частота не превысила максимально допустимое значение.

А по токовому выходу еще проще. Указываешь максимальное значение в л/мин для верхней точки токового выхода, и минимальное значение для нижней точки.