Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
05.05.2024, 14:54:17
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП4
| | |-+  Большие числа после поверки
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Большие числа после поверки  (Прочитано 2018 раз)
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 905


« : 28.12.2020, 18:44:55 »

Добрый день, можно как то доработать безобразие это после поверки приборов постоянно большие числа выдает вот скрин, а вот скин родной программы и это не тока КМ-5 а все приборы.П.С или подскажите как это лечить...


* Screenshot_2.jpg (120.51 Кб, 758x669 - просмотрено 399 раз.)

* Screenshot_3.jpg (86.47 Кб, 758x460 - просмотрено 391 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #1 : 29.12.2020, 09:52:00 »

Здравствуйте!

Разница в том, что у Взлет СП есть в базе данных сохраненные ранее интеграторы, те что были в приборе до поверки и сброса интеграторов.
Конечно, при рассчете разницы между днями получается большой минус.

Но по сути, после сброса интеграторов, необходимо делать новый ввод прибора в эксплуатацию с новым актом и указывать в нем новые значения интеграторов.
Соответственно, прибор перед вводом должен отработать 3 полных дня без НС, т.е. по факту 24.12 и не должно идти в ведомость, отчет должен предоставляться с 25.12 по 27.12, или я не прав?

Заводская программа историю я так понимаю не хранит "до поверки и сброса"? Конечно для нее это новый прибор и она считает что интеграторы были 0.

На текущий момент, во Взлет СП запрещено переопределять значения интеграторов прибора, но видимо для таких случаев, мы такую возможность сделаем, чтобы можно было указывать 0, но уже после НГ.

Единственный сейчас способ убрать большие минусы, это удалить данные архивов за предыдущий период, лучше конечно, предварительно экспортировав данные в файл или сделав резервную копию БД.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 905


« Ответ #2 : 29.12.2020, 11:34:15 »

Здравствуйте!

Разница в том, что у Взлет СП есть в базе данных сохраненные ранее интеграторы, те что были в приборе до поверки и сброса интеграторов.
Конечно, при рассчете разницы между днями получается большой минус.

Но по сути, после сброса интеграторов, необходимо делать новый ввод прибора в эксплуатацию с новым актом и указывать в нем новые значения интеграторов.
Соответственно, прибор перед вводом должен отработать 3 полных дня без НС, т.е. по факту 24.12 и не должно идти в ведомость, отчет должен предоставляться с 25.12 по 27.12, или я не прав?

Заводская программа историю я так понимаю не хранит "до поверки и сброса"? Конечно для нее это новый прибор и она считает что интеграторы были 0.

На текущий момент, во Взлет СП запрещено переопределять значения интеграторов прибора, но видимо для таких случаев, мы такую возможность сделаем, чтобы можно было указывать 0, но уже после НГ.

Единственный сейчас способ убрать большие минусы, это удалить данные архивов за предыдущий период, лучше конечно, предварительно экспортировав данные в файл или сделав резервную копию БД.
хорошо спасибо за ответ.