Название: ТСРВ-042 Отправлено: Zhuykov от 28.02.2018, 10:40:11 Проблемма с данным тепловычислителем. На объекте работает 2 или три дня, после чего перестает откладовать архив. Версия прошивки 66.00.15.51 Индет. мод. 66.00.15.51
Название: Re:ТСРВ-042 Отправлено: yura от 01.03.2018, 10:06:46 Для сбора данных с тепловычислителя используете случайно не программу "ЛЭРС"? Если да, то нужно обновить ПО модуля вычислителя до версии 66.00.15.52, обратитесь в ближайшее представительство или сервисный центр.
Название: Re:ТСРВ-042 Отправлено: Zhuykov от 12.03.2018, 07:04:42 Снимаем с помощью ВЗлет СП 4, кроме того фактически на приборе их нет.
Название: Re:ТСРВ-042 Отправлено: yura от 13.03.2018, 17:33:32 Прибор начинает снова архивировать данные после перезагрузки?
Со Взлет СП такой проблемы не было, но обновить версию всё равно стоит. |