Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: vitaliy от 30.09.2009, 06:49:34



Название: подключение расходомера ЭРСВ-4x0Л к СПТ 941
Отправлено: vitaliy от 30.09.2009, 06:49:34
Добрый день! подскажите к какому универсальному выходу расходомера ЭРСВ-4x0Л подключить кабель связи с СПТ -941. Какое положение перемычек J1-6 должно быть в этом случае.


Название: Re: подключение расходомера ЭРСВ-4x0Л к СПТ 941
Отправлено: M-TestER от 30.09.2009, 13:29:53
Добрый день! Универсальные выходы...  они универсальны))) Могут быть частотными, импульсными, логическими. Чтобы проверить настройки выходов необходимо подключится по интерфейсу программой Универсальный просмотрщик. Если с этим трудности - один из выходов на заводе программируется частотным - посмотрите где частота сидит.  А второй скорее всего логический - там либо 5В либо около нуля. Перемычки нужно устанавливать чтобы сделать выход активным.
P.S. Про СПТ не знаю ничего. Может к нему есть документация?


Название: Re: подключение расходомера ЭРСВ-4x0Л к СПТ 941
Отправлено: vitaliy от 01.10.2009, 07:11:10
спасибо! все включили- работает....


Название: Re: подключение расходомера ЭРСВ-4x0Л к СПТ 941
Отправлено: Dekir от 06.10.2009, 13:54:41
Удивительно)))