Название: подключение расходомера ЭРСВ-4x0Л к СПТ 941 Отправлено: vitaliy от 30.09.2009, 06:49:34 Добрый день! подскажите к какому универсальному выходу расходомера ЭРСВ-4x0Л подключить кабель связи с СПТ -941. Какое положение перемычек J1-6 должно быть в этом случае.
Название: Re: подключение расходомера ЭРСВ-4x0Л к СПТ 941 Отправлено: M-TestER от 30.09.2009, 13:29:53 Добрый день! Универсальные выходы... они универсальны))) Могут быть частотными, импульсными, логическими. Чтобы проверить настройки выходов необходимо подключится по интерфейсу программой Универсальный просмотрщик. Если с этим трудности - один из выходов на заводе программируется частотным - посмотрите где частота сидит. А второй скорее всего логический - там либо 5В либо около нуля. Перемычки нужно устанавливать чтобы сделать выход активным.
P.S. Про СПТ не знаю ничего. Может к нему есть документация? Название: Re: подключение расходомера ЭРСВ-4x0Л к СПТ 941 Отправлено: vitaliy от 01.10.2009, 07:11:10 спасибо! все включили- работает....
Название: Re: подключение расходомера ЭРСВ-4x0Л к СПТ 941 Отправлено: Dekir от 06.10.2009, 13:54:41 Удивительно)))
|