Название: схема теплопотребления для котельной (ТСРВ-024)
Отправлено: elka от 05.10.2011, 19:43:28
на теплосчетчик заведено 2 вывода:
1- подача 1 вывода, 2- обратка 1 вывода,
3- подача 2 вывода, 4-обратка 2 вывода.
на котельной считают тепло по формуле  М1(h1-h2)- для 1 выввода, соответствено для 2 вывода будет М3(h3-h4). ХВ- отсутсв.
хотела установить 2 теплосистемы с  А-42-00, хв- откл. Wтс=М1(h1-h2),Wгв- не задано, но не могу назначить индексы для 2вывода (Wтс оставляет=М1(h1-h2)), хотя назначение датчиков установлено.  настройка через КБ ТСРВ-024.
правильно ли я поступаю? или какие еще есть варианты?


Название: Re:схема теплопотребления для котельной (ТСРВ-024)
Отправлено: Iskatel от 05.10.2011, 22:18:08
Выберите схему "Пользовательская" и через "Универсальный просмотрщик" назначте датчики в схеме вашей котельной на своё усмотрение


Название: Re:схема теплопотребления для котельной (ТСРВ-024)
Отправлено: elka от 13.10.2011, 10:45:20
сделали проект в КБ (ТС1- пользоват, ТС2- пользоват, а также другой проект ТС1-А-42-00, ТС2- пользоват.), но при загрузке параметров в теплосчетчик ( и на первом проекте и на другом), выдает ошибки при загрузке ТС-2 ( на М3,h3,h4). после этого скидывает все параметры настройки ТС2. 
Т.о.  2-ая теплосистема ни в какую не хочет существовать!


Название: Re:схема теплопотребления для котельной (ТСРВ-024)
Отправлено: Iskatel от 13.10.2011, 21:01:01
Попробуйте через "Универсальный просмотрщик" или через кнопки управления ТСРВ.  С ПО  у меня тоже был "прокол".


Название: Re:схема теплопотребления для котельной (ТСРВ-024)
Отправлено: dimoniche от 17.10.2011, 10:58:38
хотела установить 2 теплосистемы с  А-42-00, хв- откл. Wтс=М1(h1-h2),Wгв- не задано, но не могу назначить индексы для 2вывода (Wтс оставляет=М1(h1-h2)), хотя назначение датчиков установлено.  настройка через КБ ТСРВ-024.
правильно ли я поступаю? или какие еще есть варианты?

Для первого ввода можно использовать схему А42-00.
Если хотите для второго ввода использовать A42-00, то необходимо в трубопроводах выбрать необходимые датчики (ПР3,ПТ3,ПТ4,ПД3,ПД4), но алгоритм схемы останеться М1(h1-h2), т.е. номера в данной формуле это не номера датчиков, а номера трубопроводов в теплосистеме.

Если нужна именно формула М3(h3-h4), то можно использовать пользовательскую схему, но иметь ввиду, что 3 и 4 это не номера датчиков, а номера трубопроводов в ТС поэтому необходимо включить 3 и 4 трубопровод и вних назначать 3 и 4 датчики..