хотела установить 2 теплосистемы с А-42-00, хв- откл. Wтс=М1(h1-h2),Wгв- не задано, но не могу назначить индексы для 2вывода (Wтс оставляет=М1(h1-h2)), хотя назначение датчиков установлено. настройка через КБ ТСРВ-024.
правильно ли я поступаю? или какие еще есть варианты?
Для первого ввода можно использовать схему А42-00.
Если хотите для второго ввода использовать A42-00, то необходимо в трубопроводах выбрать необходимые датчики (ПР3,ПТ3,ПТ4,ПД3,ПД4), но алгоритм схемы останеться М1(h1-h2), т.е. номера в данной формуле это не номера датчиков, а номера трубопроводов в теплосистеме.
Если нужна именно формула М3(h3-h4), то можно использовать пользовательскую схему, но иметь ввиду, что 3 и 4 это не номера датчиков, а номера трубопроводов в ТС поэтому необходимо включить 3 и 4 трубопровод и вних назначать 3 и 4 датчики..