Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: Funki от 19.01.2011, 15:05:19



Название: Настройка ТСРВ-030, связка АСПВ 010 через модем siemens mc 35
Отправлено: Funki от 19.01.2011, 15:05:19
Доброго времени суток.

Уже очень давно бьюсь с настройкой подключения.

Эксперты, мне очень нужна ваша помощь, что я делаю не так.

Описываю свою ситуацию детально.
Стоит Программа СП Взлет, лицензия, ключ есть. Но она не настроена так как удачно отформатировали жесткий диск, и карточки от модемов украли.
На скважинах стоят ТСРВ 030 подключенные к АСПВ 010 через модем siemens mc35.  Сим карты купили новые.
Итак...Пытаюсь сделать новое подключение хотя бы к одной скважине.
Для этого:
Настроил приборный модем с помощью Взлет СП.
Модем компьютера(не знаю или правильно)
В Конфигураторе добавил
прибор "скважина 1"   тип прибора выбрал  "ТСРВ 030"
тип подключения - Телефон, Com port 1, написал телефон приборного модема, скорость выставил 4800
Дальше, прав. клавишей мыши добавил +Список(Полн. Список Польз. Парам.)
Дальше нажал сохранить, в окне "Свойства набора" выбрал базу Spdef.mdb
и больше ничего не меняя нажал "ВВод".
Зашел в "Обмен" и пробую считать данные(месячные), программа долго думает идет "Производится считывание массива" а потом выбивает с ошибкой
Е50 Соединение прервано.

Даже не знаю, правильно делаю или нет.
Дайте совет пожалуйста.



Название: Re: Настройка ТСРВ-030, связка АСПВ 010 через модем siemens mc 35
Отправлено: vsp от 19.01.2011, 15:52:18
Тут много нюансов.

1.
Цитировать
ТСРВ 030 подключенные к АСПВ 010 через модем siemens mc35
Полагаю, ТСРВ подключен к модему через АСПВ-010.
Адаптер АСПВ-010 требует внимательной настройки на правильный режим (в Вашем случае режим 3).

2. Имеется особенность описания такой схемы. Описывать подключение следует в Конфигураторе. Причем нужно описать не одиночный прибор, а шину Взлет, состоящую из одного прибора. Тип подключения шины - Модем (АСЕВ-040, АСПВ-010 реж 3).

3. Обе SIM-карты должны иметь услугу передачи данных. Кроме того, SIM-карта со стороны прибора должна иметь услугу "Передача данных. Входящий звонок."


Название: Re: Настройка ТСРВ-030, связка АСПВ 010 через модем siemens mc 35
Отправлено: Funki от 19.01.2011, 17:24:46
Полагаю, ТСРВ подключен к модему через АСПВ-010.
Да, Вы правы.
По поводу Услуг на Сим картах. Уточню.
Когда в шине добавляется прибор, поля "метка" и "адрес"  играют какую-либо роль?


Название: Re: Настройка ТСРВ-030, связка АСПВ 010 через модем siemens mc 35
Отправлено: vsp от 20.01.2011, 11:02:54
Адрес конечно играет роль. Следует задавать в описании тот адрес, который выставлен в приборе. Метка в Конфигураторе значения не имеет и служит лишь для отличия приборов друг от друга в одном наборе..


Название: Re: Настройка ТСРВ-030, связка АСПВ 010 через модем siemens mc 35
Отправлено: Funki от 20.01.2011, 11:58:25
Спасибо за ответы.
Можете подсказать как узнать адрес прибора(Я так понимаю ТСРВ 030)? И если адрес указан не правильно, значит что соединение не произойдет?


Название: Re: Настройка ТСРВ-030, связка АСПВ 010 через модем siemens mc 35
Отправлено: Funki от 20.01.2011, 18:25:45
отписываю по теме.
" Адрес прибора можно узнать, увидев его на табло прибора" (с) Техподдержка
ошибка E50, возникла из-за не подключенной Услуги Передачи данных.
У оператора Киевстар она называется "Передача данных и факсимильных сообщений (CSD) в пределах абонентской группы, которая состоит из абонентов корпоративного клиента" ("Старофис")
Надеюсь, по мере поступления вопросов, вы так же как и сейчас будете  помогать с правильными и полезными советами.
Еще раз спасибо.