Название: Тсрв 034, Нештатные ситуации Отправлено: Pam-Pam от 11.11.2019, 23:27:24 Добрый день, я только начинаю вникать в УУТЭ, и по двум расходомерам ЭРСВ 440 выходит ошибка нс1 и нс3 , третий расходомер показывает нормально,с чего посоветуете начать решать проблему, заранее спасибо.
Название: Re:Тсрв 034, Нештатные ситуации Отправлено: Работник от 12.11.2019, 08:45:43 Ознакомиться с руководством по эксплуатации тсрв 034. В приборе к нс 1 и 3 задано условие их возникновения, надо просто посмотреть в настройках, что это за условия. Во второй части руководства есть пример по нештатным ситуациям и условиям возникновения
Название: Re:Тсрв 034, Нештатные ситуации Отправлено: Pam-Pam от 12.11.2019, 10:57:03 Условия и реакции заданы по проекту
Название: Re:Тсрв 034, Нештатные ситуации Отправлено: Pam-Pam от 12.11.2019, 12:06:45 Подскажите пожалуйста о чем говорит верхний правый светодиод, на одном приборе он мигает, на другом постоянно горит.
Название: Re:Тсрв 034, Нештатные ситуации Отправлено: yura от 12.11.2019, 12:23:04 По такому фото даже прибор сложно опознать ???
Похоже на расходомер электромагнитный типа ЭРСВ Лайт или Лайт+. На нём светодиод должен мигать с частотой накачки магнитного поля. Если не мигает - то расходомер неисправен. У новых расходомеров типа Лайт М характером мигания светодиода отображаются различные состояния, там уже много разных вариантов - они в РЭ описаны. Название: Re:Тсрв 034, Нештатные ситуации Отправлено: Gandicap от 12.11.2019, 15:25:46 Действительно, по фото не понятно, что за расходомер. Если 440, то почему он установлен под 90 градусов? Или я ошибаюсь? Для начала укажите тип оборудования. Дальше Вам дадут конкретные рекомендации.
Название: Re:Тсрв 034, Нештатные ситуации Отправлено: Работник от 12.11.2019, 15:41:22 Условия и реакции заданы по проекту получается надо посмотреть в проекте, что это за условия и реакции, значит возникает условие, при котором появляется нс 1 и нс 3Название: Re:Тсрв 034, Нештатные ситуации Отправлено: Pam-Pam от 13.11.2019, 12:52:20 ЭРСВ 440 Л
Название: Re:Тсрв 034, Нештатные ситуации Отправлено: Работник от 13.11.2019, 15:28:21 На 1 расходомере расход в какое-то время был меньше 0.142, а на 3-ем меньше 0.085. Возникли НС 1 и 3, но накопление в архив идет.
|