Название: связь ТСРВ-023 и СП Взлет Отправлено: Orc от 15.01.2009, 04:40:08 Добрый день.
Не могу настроить опрос теплосчетчика по Сименовским сотовым модемам TC35. Теплосчетчик настроил на скорость 4800. адрес 1 АПСВ-010 в режиме 3. скорость на обоих концах 4800, инерфейс связи с прибором RS-232. Шнуры спаял по справке, АПСВ vs ТСРВ 3-х проводный, АПСВ vs модем 5-ти проводный. Запрограммировать модем с помощью конфигуратора не получилось, так как в списке доступных модемов Сименса нет, программировал через гипертерминал. Про запуске опроса появляется ошибка Е50. Соединение прервано. Название: Re: связь ТСРВ-023 и СП Взлет Отправлено: vsp от 15.01.2009, 14:49:06 1. Вы подключаета модем ТС-35 не к теплосчетчику, а к адаптеру АСПВ-010. Такое подключение среди имеющихся в программе настройки модемов ЕСТЬ.
2. В тепловычислителе следует указать соединение ПРЯМОЕ. 3. В конфигураторе следует описать ШИНУ Взлет (пусть и из одного прибора). Тип соединения должен быть Модем (АСПВ-010, режим 3). Напоминаю, что сопровождение Взлет СП осуществляется по адресу sp@vzljot.ru. Название: Re: связь ТСРВ-023 и СП Взлет Отправлено: Orc от 22.01.2009, 06:32:41 на счет ПРЯМОГО соединения не понял, не нашел такого пункта в меню.
и еще вопрос. Можно ли запрограммировать Сименс МС35 с использованием настроек ТС35? Название: Re: связь ТСРВ-023 и СП Взлет Отправлено: vsp от 22.01.2009, 17:14:53 >на счет ПРЯМОГО соединения не понял, не нашел такого пункта в меню.
Приношу извинения, действительно, у ТСРВ-023 такого пункта в меню нет. >Можно ли запрограммировать Сименс МС35 с использованием настроек ТС35? Можно, если получится. Программа сообщит, если что-то будет не так. |