Название: зависимость измерений Отправлено: Кудь Анатолий от 01.02.2009, 12:42:35 Уважаемые специалисты!
В паспорте расходомера-счетчика электромагнитного"Взлет-ЭР" значение константы преобразования выхода №1 приводится со *, а в примечании написано: - допускается изменение значения параметра на объекте. ВОПРОС: от чего это зависит, если объект жилой дом; и до какой величины значение этого параметра может изменяться? И второй вопрос: если по паспорту значение константы например 8,481 , имп/л, а введенное в тепловычислителе в три раза больше; Как это отразится на вычислении теплоэнергии? В сторону увелечения или уменьшения? И можете ли вы представить формулу для вычисления массы проходящей жидкости (теплоносителя) по трубе? Название: Re: зависимость измерений Отправлено: dimoniche от 02.02.2009, 09:54:37 1. Зависит от проекта пункта учета тепла.
2. Энергии будет в 3 раза меньше. 3. m=p*V ;) Название: Re: зависимость измерений Отправлено: Dekir от 05.02.2009, 11:04:04 СРОЧНО ЧИТАТЬ РЭ!
Если читать РЭ подряд, Вам пришлось бы добраться лишь до 13 страницы. Но так как Вы человек грамотный и пользуетесь форумом, то поиск по документу с набором фразы " константа преобразования" занял бы у Вас 10 секунд. Это называется лень. |