Название: алгорит расчёта тепловычислителя Отправлено: Yakut от 14.08.2009, 03:35:18 У нас сложилась такая спорная ситуация. Смонтировали узел учёта на базе СПТ943 с двумя расходомерами. Система телоснабжения объекта закрытая, подключена по зависимой схеме. Алгоритм расчёта поставили СП3 т.е. Q=М1(h1-h2). значение М2 регистрируется в накопительном режиме. Теплосбыт требует перевести тепловычислитель на СП0 т.е. Q=М1(h1-h2)+(M1-M2)(h2-hx). "Бодаться" стоит или бессмысленно ? И кстати, народ, а как у вас ЭСО поступает в аналогичных ситуациях?
Название: Re: алгорит расчёта тепловычислителя Отправлено: Артём Александрович от 14.08.2009, 15:10:14 Не кажется ли Вам, что вы маленько(на несколько километров) ошиблись со своим вопросом?!
Обращайтесь в фирму "Логика". Поиск в Яндексе приведёт. Название: Re: алгорит расчёта тепловычислителя Отправлено: Gandicap от 18.08.2009, 19:53:45 Как я понял у вас циркуляция по прямой и обратке круглогодичная. И нет прямого водоразбора на лето. Так?
Название: Re: алгорит расчёта тепловычислителя Отправлено: Yakut от 24.08.2009, 08:03:52 Да правильно.
Название: Re: алгорит расчёта тепловычислителя Отправлено: SergeyAks от 19.12.2009, 19:22:25 абсолютно правомерное требование - так как закрытых схем не существует принципиально....
всегда есть воздушники и сброники если у вас действительно не будет утечек и тепло посчитанное что по первой что по второй формуле будет равняться между собой.... а вот если у вас будут утечки то при первой формуле они не будут учтены.... |