Название: ВЗЛЕТ ЭКСПЕРТ 922А универсальный выход Отправлено: kip_NTMK от 30.01.2010, 09:20:47 Добрый день! Подскажите, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, мне нужно сделать так, чтобы при превышении расхода более 3,5м3/час на универсальном выходе 0 появлялась логическая 1, при понижении 0
Название: Re: ВЗЛЕТ ЭКСПЕРТ 922А универсальный выход Отправлено: Артём Александрович от 30.01.2010, 18:04:15 Просто и легко нельзя сделать.
С заморочками - можно попытаться. Название: Re: ВЗЛЕТ ЭКСПЕРТ 922А универсальный выход Отправлено: kip_NTMK от 30.01.2010, 19:21:12 Я знаю, что у фирмы взлет всё с заморочками, по нормальному они делать не умеют, все через одно место, хотят как лучше.
И всё же как сделать, позавчера два часа провозился не получается, т.е. прямых инструментов чтобы достичь нужной функции нет? В инструкции даже не могут прописать, что значит каждый пункт в меню настроек! Типа T.F 0,000 Гц Название: Re: ВЗЛЕТ ЭКСПЕРТ 922А универсальный выход Отправлено: Артём Александрович от 30.01.2010, 19:55:23 Настраивал много приборов, как отечественных, так и импортных. Поверьте, документация на продукцию Взлет не самая худшая. К тому же видно, что стараются изменить к лучшему:)
Ну это отступление от темы :) Итак. Что могу посоветовать в данном случае. В измерителе есть возможность настройки срабатывания логического выхода при наличии определенных НС(нештаток). Можно настроить константу преобразования импульсного выхода таким образом, чтобы при вашем расходе его начинало зашкаливать. И таким образом возникнет НС. Настройки измерителя деляются при помощи настроечной платы. Приобретается отдельно. Только есть подводный камень - нельзя выбрать какую-то конкретно НС. Будет срабатывать при любой, а их там много. Т.е. будут ложные срабатывания. Вот если бы разработчики учли такое пожелание и изменили прошивку ::) В вычислителе такой возможности нет. Значит нужно тянуть кабель от измерителя(он устанавливается на трубе). Если в чём то не прав, старшие коллеги в понедельник подправят ;D Название: Re: ВЗЛЕТ ЭКСПЕРТ 922А универсальный выход Отправлено: kip_NTMK от 30.01.2010, 20:56:04 Спасибо за ответы-советы, Артём Александрович!
У меня тоже есть опыт в настройке и эксплуатации всевозможного оборуд. КИПиА В принципе я так и делал использовал НС, но в вычислителе и частотном режиме. т.е. нужно делать так, может я не прав У измерителя 2 универ. выхода первый делаем в частотном режиме, устанавливаем Fмакс < Fтек и получаем НС второй выход делаем в режим логический, который(наверное) будет реагировать на НС в первом выходе, но он также(тоже догадка) будет реагировать, например, на НС если труба пуста, к примеру или любая другая НС ещё один кабель бросить не проблема, лишь бы работало как нужно Название: Re: ВЗЛЕТ ЭКСПЕРТ 922А универсальный выход Отправлено: Артём Александрович от 30.01.2010, 21:19:46 В принципе да. Или вес импульса меняем, или максимальную частоту.
Да, реагировать будет на любую НС |