Название: Вопрос по схемам потребления Отправлено: AVit от 28.02.2010, 23:15:50 Не нашел ничего похожего...
Теплосистема выглядит так как показано на прикрепленном рисунке, на отопление система закрытая. Организация которая производила разработку и монтаж теплоучетного узла установила теплосчетчик ТСРВ-024 с заданной схемой потребления А24-22. Насколько они это сделали правильно? По моему мнению (не спец по взлетам, но в теме) наиболее подошла бы пользовательская конфигурация. Вопрос еще в том, что народ хочет знать сколько воды у него утекло не из отопления (закрытая схема), а именно с ГВС, а эта конфигурация это не показывает... Еще вопрос по возможностям пользовательской конфигурации: Маленько не понял из инструкции, можно ли сделать чтобы было Wтс=W1-W2, а Wгв=W3-W4 ??? там указано Wтс=W1+-W2+-W3+-W4 , Wгв=W1+-W2+-W3+-W4 и при этом учитывать Mтс как Mтс=М3-М4 ? Или я хочу не реального.... Название: Re: Вопрос по схемам потребления Отправлено: dimoniche от 02.03.2010, 15:07:50 Цитировать Маленько не понял из инструкции, можно ли сделать чтобы было Wтс=W1-W2, а Wгв=W3-W4 ??? там указано Wтс=W1+-W2+-W3+-W4 , Wгв=W1+-W2+-W3+-W4 и при этом учитывать Mтс как Mтс=М3-М4 ? Wтс=W1-W2, Wгв=W3-W4 можно. А масса будет Mтс=М1-М2. Чтобы учитывалась масса ГВС, нужно назначить на 1и 2 ТР каналы ГВС, а на 3 и 4 ТР каналы тепла. То есть тепло и ГВС поменять местами. Или воспользоваться 2 теплосистемами (что на самом деле более правильно): 1ТС (тепло) схема A32-00. 2ТС (ГВС) схема A22-22. Тогда будет масса и ТС и ГВС. |