Название: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором Отправлено: I_m от 26.05.2010, 14:10:53 Просьба пояснить - работает ли АССВ-040 с данной моделью? Не идет обмен данными с прибором, индикатор обмена с прибором на адаптере не загорается.
Про тепловычислитель: СПТ961.2V01-D8A4 параметр 003: 1050000015 Прибор одиночный. Кабель проверил - обмен данными с компьютером идет, использовал логиковский "Пролог" для проверки. Есть подозрение, что в тепловычислителе используется интерфейс RS-232C. Линк короткий - используется штатный кабель из комплекта адаптера. Может ли решить проблему использование логиковского адаптера АПС77? Название: Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором Отправлено: vsp от 26.05.2010, 14:31:09 1. Путаете название. Существуют АССВ-030 и АСЕВ-040. Но в данном случае, они работают одинаково.
2. Дополнительные адаптеры ни при чем. Обмен должен быть. 3. Если индикатор обмена с прибором (СД4) на адаптере не загорается, значит адаптер даже не пытается поговорить с прибором, нечего спрашивать, нет задачи для обмена. Скорее всего ошибка описаний во Взлет СП, ошибка при составлении задания для опроса и т.п. Название: Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором Отправлено: I_m от 26.05.2010, 14:46:26 1. Путаете название. Существуют АССВ-030 и АСЕВ-040. Но в данном случае, они работают одинаково. 1. Да, конечно, АСЕВ-040. Ошибся.2. Дополнительные адаптеры ни при чем. Обмен должен быть. 3. Если индикатор обмена с прибором (СД4) на адаптере не загорается, значит адаптер даже не пытается поговорить с прибором, нечего спрашивать, нет задачи для обмена. Скорее всего ошибка описаний во Взлет СП, ошибка при составлении задания для опроса и т.п. 2. Но его нет. 3. Что там можно напутать? И при чем тут задание для опроса? В "Отчетах" выполняю дистанционное подключение к АСЕВ-040. В логе вижу: "26.05.2010 16:46:13 GPRS или Ethernet идентификация: 40001001 Время адаптера: 02.01.05 01:03". Т.е. время с прибора не получено - нет связи. Название: Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором Отправлено: MaxxWell от 26.05.2010, 22:23:39 Может я и ошибаюсь, но думается мне, что про СПТ961.1 и СПТ 961.2 в отличие от СПТ 961 взлетовские программы,ь а равно и адаптеры знать не желают >:(
Название: Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором Отправлено: I_m от 27.05.2010, 06:48:10 Может я и ошибаюсь, но думается мне, что про СПТ961.1 и СПТ 961.2 в отличие от СПТ 961 взлетовские программы,ь а равно и адаптеры знать не желают >:( Так, собственно, и хочется услышать ответ от специалистов фирмы - оно должно работать, или нет? С 961М, кстати, работает.Название: Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором Отправлено: vsp от 27.05.2010, 08:54:04 1. Что касается связи, с 961.1 работать АССВ и АСЕВ должны. Что касается получения и обработки архивов и НС - не факт.
2. Если речь идет об этапе идентификации, действительно от Взлет СП ничего не зависит, проблема "внизу". 3. А вот, что можно напутать (любой из этих пунктов приведет к таким результатам): - Загруженный в АСЕВ драйвер. - Заданная скорость работы с прибором (9600). - Распайка кабеля. Обращаю внимание, что соединение АСЕВ с прибором (как и с компьютером) осуществляется ПРЯМЫМ МОДЕМНЫМ, а не нуль-модемным кабелем. Этот кабель отличается от кабеля СПТ-компьютер (нуль-модемный). Название: Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором Отправлено: I_m от 27.05.2010, 09:12:23 3. А вот, что можно напутать (любой из этих пунктов приведет к таким результатам): 1. Загружен- Загруженный в АСЕВ драйвер. - Заданная скорость работы с прибором (9600). - Распайка кабеля. Обращаю внимание, что соединение АСЕВ с прибором (как и с компьютером) осуществляется ПРЯМЫМ МОДЕМНЫМ, а не нуль-модемным кабелем. Этот кабель отличается от кабеля СПТ-компьютер (нуль-модемный). 2. Задано и проверено. С обеих сторон. 3. Да пробовали по-всякому. Результата нет. С отдельными логиковскими приборами сталкивались с проблемой, когда они не желали стыковаться с модемами, работающими на уровнях 5В, а не 12, как предусмотрено в RS-232C. Потому про логиковский адаптер и спрашивал. Название: Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором Отправлено: vsp от 27.05.2010, 09:43:50 Цитировать С отдельными логиковскими приборами сталкивались с проблемой, когда они не желали стыковаться с модемами, работающими на уровнях 5В, а не 12, как предусмотрено в RS-232C. Потому про логиковский адаптер и спрашивал. 1. RS-232C предусматривает уровни от 3 до 15 вольт. 2. Проблема известна с приборами Логика СПТ94х СПГ74х. 3. Прибор СПГ761.1 включен во Взлет СП и работает с АСЕВ и АССВ. Раньше приборы СПГ761 и СПТ961 были абсолютно одинаковы с точки зрения интерфейса. Если это и сейчас так, то СПТ961.1 тоже должен работать. Но гарантировать мы этого не можем. Советую еще раз проверить правильность подключения и программирования АСЕВ и СПТ. Название: Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором Отправлено: I_m от 27.05.2010, 09:54:08 Проверим, конечно. В -дцатый раз. Одно уточнение: у нас .2, а не .1. Разборки с 961.1 на подходе.
Название: Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором Отправлено: vsp от 27.05.2010, 13:02:28 Опять же по нашим сегодняшним представлениям .1 и .2 с точки зрения интерфейса должны быть одинаковы. Может оказаться, что и это не так, кстати.
Название: Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором Отправлено: I_m от 28.05.2010, 12:57:52 Не, ничего не помогает. Пока 2 мысли:
1. Попробовать таки логиковский адаптер 2. Взять данные напрямую с RS-232 через "сервер последовательного порта". Название: Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором Отправлено: I_m от 09.06.2010, 10:57:16 В общем, прокололся я в последний раз. Сориентировался на время адаптера, что оно не меняется. А между тем, оказывается, обмен данными с вычислителем из "Взлет СП" выполняется. Время адаптера по вычислителю не устанавливается. Более того - похоже, что даже сбрасывается. Сверил данные посуточного архива с теми данными, что были слиты в "Пролог" - данные совпадают. Другое дело, что отчет почему-то пустой получается, но это уже отдельный вопрос.
Что же это получается - ориентируясь на время адаптера нельзя делать вывод о наличии/отсутствия связи адаптер-прибор? Что-то я совсем перестаю что-либо понимать... Название: Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором Отправлено: vsp от 09.06.2010, 12:21:48 Странно.
Это значит, что АСЕВ не может разобрать прочитанное из СПТ время. Возможно, там изменен формат передачи времени. Прочитайте текущие дату и время (параметры 060, 061) программой Обмен. Что отвечает прибор, как выглядит прочитанное значение? Название: Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором Отправлено: I_m от 09.06.2010, 13:38:08 Читает. Выглядит нормально. Вот лог обмена:
Цитировать 09.06.2010 15:38:57 Запрос GPRS или Ethernet сеанса 09.06.2010 15:38:57 Отсылка запроса идентификации 09.06.2010 15:38:57 GPRS или Ethernet идентификация: 40001001 Время адаптера: 01.01.05 00:21 09.06.2010 15:38:58 42 TCP-IP DATA: D(22,13294) 09-06-10 дд-мм-гг(22,13295) 14:44:43 чч:мм:сс Да, структура таблиц архивов не совпадает со структурами соответствующих таблиц 961М, например. Имена полей другие. Название: Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором Отправлено: vsp от 09.06.2010, 14:53:43 Полагаю, что ответ о дате и времени имеет позиционный сдвиг. Помочь нечем, прибор не поддержан Взлетом СП.
Название: Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором Отправлено: I_m от 10.06.2010, 13:10:35 Помочь нечем, прибор не поддержан Взлетом СП. Обидно и непонятно - заложена поддержка приборов, уже снятых с производства. А с текущими моделями какие-то нестыковки по мелочи. Ведь данные-то с вычислителя адаптер берет!Ладно, тогда такой вопрос(ы): можно самостоятельно затавить Взлет СП забирать в промежуточную таблицу ОтчетныеДанные те данные, которые нужны, а не те, которые ему хочется? Если нет, то стоит ли ждать каких-то подвижек со стороны разработчиков "Взлет СП"? Название: Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором Отправлено: vsp от 10.06.2010, 13:34:28 >Обидно и непонятно - заложена поддержка приборов, уже снятых с производства.
>... >стоит ли ждать каких-то подвижек со стороны разработчиков "Взлет СП"? Когда прибор включался во Взлет СП, он вовсю выпускался. Время идет, теперь у Логики новые приборы, они не включены, что тут обидного? Взлет - сам производитель приборов. Свои приборы Взлет СП поддерживает все. Приборы сторонних производителей добавляются на коммерческой основе. Предложений по поводу 961.2 не поступало. Возможно Вы - тот самый заказчик, который заплатит, и 961.2 будет полноценно включен во Взлет СП? Предложения направляйте на glin@vzljot.ru. Название: Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором Отправлено: I_m от 10.06.2010, 14:01:07 Взлет - сам производитель приборов. Свои приборы Взлет СП поддерживает все. Приборы сторонних производителей добавляются на коммерческой основе. Желание Взлета продавать в общем понятно. Но, когда потребитель выбирает решение от Взлета (я про "Взлет СП"), то немаловажную, если не решающую, роль играет поддержка широкой номенклатуры приборов, в т.ч. и сторонних производителей. И обещание постоянно расширять номенклатуру приборов. В реале же все выливается в "за ваши деньги - любой каприз".Предложений по поводу 961.2 не поступало. Правда? Письмо с озвученной суммой за доработку для 961.2 мне привиделось, наверное. ;DЗЫ: поддержку 485-го для ВКТ-7 тоже ждать не стоит, я правильно понимаю? Название: Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором Отправлено: vsp от 10.06.2010, 14:15:21 >обещание постоянно расширять номенклатуру приборов
Последите за количеством поддерживаемых приборов по годам. Обещания мы выполняем. Вы-то имеете в виду поддержать именно тот прибор, который помог бы именно Вам зарабатывать больше. Тут наши интересы могут не совпадать... >Правда? Письмо с озвученной суммой за доработку для 961.2 мне привиделось, наверное Пардон, я неверно выразился. Предложения-то есть, и немало, но все они - предложения включить нужный прибор за НАШИ деньги. Платить пока никто не хочет. Я их предложениями не считаю. Ваше было такое же? >поддержку 485-го для ВКТ-7 тоже ждать не стоит, я правильно понимаю? Неправильно. Новый выпуск ядра (номер 22) будет содержать специальные средства, которые позволят работать с ВКТ-7 по 485. Название: Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором Отправлено: I_m от 10.06.2010, 17:53:56 Вы-то имеете в виду поддержать именно тот прибор, который помог бы именно Вам зарабатывать больше. Раз уж "Вы" подразумевает личное обращение, то отвечу: на сегоднящний день мой профит в денежном выраженииТут наши интересы могут не совпадать... от промоушена, так сказать, решений Взлета = 0. Т.ч. пока что моя личная заинтересованность заключается в уменьшении лишнего геморроя. Что там дальше будет - не знаю. Что касается того, что кто-то что-то там потенциально заработает, то можно взглянуть на вопрос и с другой точки зрения. Как Вы думаете, куда пошлет потребитель предложившего поменять ему уже установленный ПУ на другой - совместимый с АСЕВ/АССВ и Взлет СП? Какие последствия от этого для Взлета? Да никаких, за исключением того, что адаптер АССВ/АСЕВ не будет куплен. До лучших времен, когда или шах, или ишак, образно говоря. Что касается объектов, не охваченных приборным учетом, думаю, что не открою большого секрета в той части, что потребители не горят большим желанием покупать ПУ от Взлета. Почему - сами знаете. Т.ч. если Взлет СП и сопутствующие ему адаптеры продвигаются как интеграционное решение, то может что-то стоит в консерватории поменять? Впрочем, не мое это дело. Пардон, я неверно выразился. Предложения-то есть, и немало, но все они - предложения включить нужный прибор за НАШИ деньги. Платить пока никто не хочет. Я их предложениями не считаю. Ваше было такое же? Да его и не видел, предложение. Т.ч. какое оно было по форме и содержанию - не могу сказать. Впрочем, мне по барабану. Пусть Высокие Договаривающиеся Стороны решают - кто, сколько и за что должен платить. По мне, так и Логикамогда бы отстегнуть, раз уж ничего, кроме убогого Пролога до сих пор не родили. Неправильно. Новый выпуск ядра (номер 22) будет содержать специальные средства, которые позволят работать с ВКТ-7 по 485. Ну, хоть какой-то положительный выхлоп от треда. Спасибо за информацию.За сим, предлагаю тред закрыть. За отсутствием перспектив конструктива и скатыванием во флуд. |