Отправлено: VictorS от 09.02.2011, 15:29:59
Здравствуйте.
По необходимости поменяли симкарту на АССВ-030 и заодно ip адрес диспетчера.
Теперь он перестал выходить на связь.
"Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети"
Проверял на двух сим картах разных операторов. Результат одинаков.
gprs включен.
Индикатор всё время горит только одним зелёным диодом.
пинкод снят.
Настройки apn оператора пробовал разные - результат одинаков.


Раньше уже такая была проблема при смене ip Диспечера.
Помогла кажется свежая прошивка.

Я бы сейчас более свежий gsetup воспользовался (у меня версия вроде 2008 года), но где его взять?

Помогите разобраться, пожалуйста.

Скриншоты gsetup:

http://img211.imageshack.us/img211/7937/35510029.jpg
http://img818.imageshack.us/img818/7977/69161543.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/2479/54853224.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/1677/47745351.jpg


Название: Re: проблема настройки АССВ-030
Отправлено: vsp от 09.02.2011, 15:44:32
Последняя версия настроечной программы всегда находится на странице http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=62

Судя по картинкам, у вас неправильно записались ядро и драйвер, когдв вы манипулировали с настройками.

Если после пернастройки с помощью последней версии программы ситуация не изменится, обратитесь на sp@vzljot.ru


Название: Re: проблема настройки АССВ-030
Отправлено: VictorS от 09.02.2011, 15:52:23
Спасибо. Сейчас буду пробовать.


Название: Re: проблема настройки АССВ-030
Отправлено: VictorS от 09.02.2011, 15:58:45
Всё заработало. Огромное спасибо!


Название: Re: проблема настройки АССВ-030
Отправлено: НТЭР от 21.02.2011, 14:00:31
При опросе узла в программе "Отчет" в рабочем режиме адаптера пишет сообщение "Инициирован GPRS или Еthernet соединение. Работа завершена" и ничего больше не делается.( В программе "Обмен" текущие данные прибора снимает). В чем причина ? И еще вопрос: после считывания текущих данных выключаю программу "Обмен", но адаптер не прекращает отсылать сообщени (моргают зеленые и желтый светодиоды).Из-за чего это может быть? ???


Название: Re: проблема настройки АССВ-030
Отправлено: vsp от 22.02.2011, 11:45:08
Цитировать
При опросе узла в программе "Отчет" в рабочем режиме адаптера пишет сообщение "Инициирован GPRS или Еthernet соединение. Работа завершена" и ничего больше не делается.(


Включено общее GPRS-задание. Если узел выйдет на связь (по любому поводу), из него будут считаны архивы по этому заданию. Поэтому единственная задача при принудительном опросе -
"толкнуть" узел. Только это и делается.

Цитировать
И еще вопрос: после считывания текущих данных выключаю программу "Обмен", но адаптер не прекращает отсылать сообщени (моргают зеленые и желтый светодиоды).Из-за чего это может быть?

Из-за того же самого. После того, как высокоприоритетная задача (Обмен) завершена, начинается фоновое считывание архивов по GPRS-заданию.