Название: Репер на уровнемере. Отправлено: КИПиКО от 09.02.2011, 19:14:49 Подскажите пожалуйста какую функцию выполняет репер на уровнемере? К нам на предприятия поступили уровнемеры АС 403 в комплекте должны были быть репера но видать по дороге потеряли и что будет если я не поставлю репер на уровнемер?
Название: Re: Репер на уровнемере. Отправлено: Magnit от 11.02.2011, 17:17:15 По времени прихода отраженного сигнала от репера (при известном расстоянии до него) уровнемер определяет скорость распостранения ультразвукового сигнала в газовой среде. Без репера никак.
Название: Re: Репер на уровнемере Отправлено: andr62 от 16.02.2011, 16:20:10 Возможна поставка уровнемера без репера, но с термодатчиком. Скорость звука в воздухе в основном зависит от температуры, поэтому для воздуха термодатчика достаточно. А вот если газовая среда - не воздух, а разные испарения, то нужен репер. Конструкция репера бывает разная: поперечина на длинных штангах для подвесных приборов, небольшой лепесток в сечении трубопровода при установке в упор. Какая у вас конструкция акустической системы?
Название: Re: Репер на уровнемере Отправлено: Iskatel от 17.02.2011, 19:14:34 По времени прихода отраженного сигнала от репера (при известном расстоянии до него) уровнемер определяет скорость распостранения ультразвукового сигнала в газовой среде. Без репера никак. И делает он это не очень корректно. Недавно пришлось посетить Центр метрологии и стандартизации "на разборки" с РСЛ, который на малых дистанциях в погрешнось допустимую попадал, но на дистанции в 10 м погрешность доходила до 2,5 см!!! Вместо заявленых 4 мм.Пока в программу РСЛа не ввели температуру окружающего воздуха и скорость звука в воздухе по приведенной в "Инструкции..." формуле - результата не было. разница между вычисленой температурой по реперу и действительной была 8 градусов. Название: Re: Репер на уровнемере Отправлено: andr62 от 18.02.2011, 12:26:57 Пока в программу РСЛа не ввели температуру окружающего воздуха и скорость звука в воздухе по приведенной в "Инструкции..." формуле - результата не было. Скорее всего, у Вас прибор, изготовленный до 2008 года. Репер выглядит как широкое кольцо внутри большой трубы (колокола). Стенки трубы изнутри закрыты синтепоном. У такой конструкции был существенный недостаток: внутри "колокола" скапливался газ с другими параметрами, чем снаружи. разница между вычисленной температурой по реперу и действительной была 8 градусов. Выпускаемые сейчас РСЛ уже не имеют такого недостатка. В новых уровнемерах репер - это установленная на двух длинных штангах поперечина. Она свободно продувается со всех сторон, поэтому газовая среда от излучателя до репера такая же, как и после репера. Название: Re: Репер на уровнемере. Отправлено: Iskatel от 19.02.2011, 19:47:25 Да, РСЛ не последней модели. Старенький с синтепоном внутри и кольцевым репером.
|