Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: _Kos_ от 19.02.2011, 20:59:16



Название: ТСРВ 026М не видит ПР
Отправлено: _Kos_ от 19.02.2011, 20:59:16
Доброго времени суток.
У меня возникла следующая проблема:
заменили тсрв- 023 на тсрв 026м. ПТ и ПД показывают отлично,а вот ПР(стоят четыре 420Л Ду20) он показал сначала два, а потом перестал.Вопросы такие:
1-Должны ли быть поставлены джампера J1 и J3 ( Подключены имп.вых TSOUT+ и  TSOUT-)
2-Положение переключателя режимов SK1 (Акт/ Пас) на ТСРВ026М и какой режим должен стоять  в меню Преобразователи/Расход/ Настройки ИКИ ( Акт/ Пас)
3-какой ставит Кр, программа ставит 25имп\л,в бошке у 420л вшито 400имп\л
4-Можно ли уменьшить время опроса датчиков,а то показания меняются мин. раз в минуту,к примеру воду включил,а он показал только через минуту?
Заранее большое спасибо )


Название: Re: ТСРВ 026М не видит ПР
Отправлено: andr62 от 21.02.2011, 09:23:26
Поскольку ТСРВ-026М может работать от аккумулятора в случае пропадания питания, он экономит свой аккумулятор. Поэтому для него максимальная частота на входе от расходомера не должна превышать 100 Гц. Предыдущий тепловычислитель, ТСРВ-023, имел постоянное внешнее питание, его входы принимали частоту до 1600 Гц.
Сигнал с расходомеров, который прекрасно подходил для ТСРВ-023, не подходит для ТСРВ-026М.
Если у вас расходомеры не реверсивного исполнения (для однонаправленного потока), то при выпуске с завода настраивается TS OUT (унив. выход 1) на максимальную частоту 200Гц, а DIR (унив. выход 2) - на 1600. Если у вас заводские настройки однонаправленного расходомера, то к ТСРВ-023 нужно было подключать с расходомера сигнал DIR, а к ТСРВ-034 - сигнал TS OUT. Заводские настройки идут под ТСРВ-034. Для работы с ТСРВ-026М нужно изменить на расходомере Кр - 25 имп/л. Для этого нужен адаптер RS-232, который можно заказать вместе с расходомером, есть соответствующая позиция в карте заказа на ЭРСВ.

С активным и пассивным режимом можно организовать контроль питания расходомера:
на ТСРВ-026м:
уровень сигнала - низкий
режим - пассивный (перемычки сняты)

На ЭРСВ-420л:
уровень сигнала - низкий
режим - активный (перемычки одеты).
А если у вас Лайт+, то перемычек нет. Чтобы перевести выход в активный режим, нужно одеть и прикрутить шурупчиком дополнительную платку, идущую в комплекте с расходомером.

Чем реже прибор меняет показания, тем дольше он сможет работать от аккумулятора. Время настраивается через универсальный просмотрщик.


Название: Re: ТСРВ 026М не видит ПР
Отправлено: Iskatel от 21.02.2011, 11:37:49
Доброго времени суток.
У меня возникла следующая проблема:
заменили тсрв- 023 на тсрв 026м. ПТ и ПД показывают отлично,а вот ПР(стоят четыре 420Л Ду20) он показал сначала два, а потом перестал.Вопросы такие:
1-Должны ли быть поставлены джампера J1 и J3 ( Подключены имп.вых TSOUT+ и  TSOUT-)
2-Положение переключателя режимов SK1 (Акт/ Пас) на ТСРВ026М и какой режим должен стоять  в меню Преобразователи/Расход/ Настройки ИКИ ( Акт/ Пас)
3-какой ставит Кр, программа ставит 25имп\л,в бошке у 420л вшито 400имп\л
4-Можно ли уменьшить время опроса датчиков,а то показания меняются мин. раз в минуту,к примеру воду включил,а он показал только через минуту?
Заранее большое спасибо ).....и ещё он чувствителен к длительности импульса... Была у меня заморочка с УРСВ (кстати тоже была замена 023 на 026)



Название: Re: ТСРВ 026М не видит ПР
Отправлено: _Kos_ от 21.02.2011, 15:49:28
andr62   Большое спасибо )))) :D