Название: ТСРВ 026М не видит ПР Отправлено: _Kos_ от 19.02.2011, 20:59:16 Доброго времени суток.
У меня возникла следующая проблема: заменили тсрв- 023 на тсрв 026м. ПТ и ПД показывают отлично,а вот ПР(стоят четыре 420Л Ду20) он показал сначала два, а потом перестал.Вопросы такие: 1-Должны ли быть поставлены джампера J1 и J3 ( Подключены имп.вых TSOUT+ и TSOUT-) 2-Положение переключателя режимов SK1 (Акт/ Пас) на ТСРВ026М и какой режим должен стоять в меню Преобразователи/Расход/ Настройки ИКИ ( Акт/ Пас) 3-какой ставит Кр, программа ставит 25имп\л,в бошке у 420л вшито 400имп\л 4-Можно ли уменьшить время опроса датчиков,а то показания меняются мин. раз в минуту,к примеру воду включил,а он показал только через минуту? Заранее большое спасибо ) Название: Re: ТСРВ 026М не видит ПР Отправлено: andr62 от 21.02.2011, 09:23:26 Поскольку ТСРВ-026М может работать от аккумулятора в случае пропадания питания, он экономит свой аккумулятор. Поэтому для него максимальная частота на входе от расходомера не должна превышать 100 Гц. Предыдущий тепловычислитель, ТСРВ-023, имел постоянное внешнее питание, его входы принимали частоту до 1600 Гц.
Сигнал с расходомеров, который прекрасно подходил для ТСРВ-023, не подходит для ТСРВ-026М. Если у вас расходомеры не реверсивного исполнения (для однонаправленного потока), то при выпуске с завода настраивается TS OUT (унив. выход 1) на максимальную частоту 200Гц, а DIR (унив. выход 2) - на 1600. Если у вас заводские настройки однонаправленного расходомера, то к ТСРВ-023 нужно было подключать с расходомера сигнал DIR, а к ТСРВ-034 - сигнал TS OUT. Заводские настройки идут под ТСРВ-034. Для работы с ТСРВ-026М нужно изменить на расходомере Кр - 25 имп/л. Для этого нужен адаптер RS-232, который можно заказать вместе с расходомером, есть соответствующая позиция в карте заказа на ЭРСВ. С активным и пассивным режимом можно организовать контроль питания расходомера: на ТСРВ-026м: уровень сигнала - низкий режим - пассивный (перемычки сняты) На ЭРСВ-420л: уровень сигнала - низкий режим - активный (перемычки одеты). А если у вас Лайт+, то перемычек нет. Чтобы перевести выход в активный режим, нужно одеть и прикрутить шурупчиком дополнительную платку, идущую в комплекте с расходомером. Чем реже прибор меняет показания, тем дольше он сможет работать от аккумулятора. Время настраивается через универсальный просмотрщик. Название: Re: ТСРВ 026М не видит ПР Отправлено: Iskatel от 21.02.2011, 11:37:49 Доброго времени суток. У меня возникла следующая проблема: заменили тсрв- 023 на тсрв 026м. ПТ и ПД показывают отлично,а вот ПР(стоят четыре 420Л Ду20) он показал сначала два, а потом перестал.Вопросы такие: 1-Должны ли быть поставлены джампера J1 и J3 ( Подключены имп.вых TSOUT+ и TSOUT-) 2-Положение переключателя режимов SK1 (Акт/ Пас) на ТСРВ026М и какой режим должен стоять в меню Преобразователи/Расход/ Настройки ИКИ ( Акт/ Пас) 3-какой ставит Кр, программа ставит 25имп\л,в бошке у 420л вшито 400имп\л 4-Можно ли уменьшить время опроса датчиков,а то показания меняются мин. раз в минуту,к примеру воду включил,а он показал только через минуту? Заранее большое спасибо ).....и ещё он чувствителен к длительности импульса... Была у меня заморочка с УРСВ (кстати тоже была замена 023 на 026) Название: Re: ТСРВ 026М не видит ПР Отправлено: _Kos_ от 21.02.2011, 15:49:28 andr62 Большое спасибо )))) :D
|