Название: Взлет СП и ТСРВ024М/Е Отправлено: sssvl от 19.10.2011, 11:02:14 В наличии есть локальная сеть, ВЗЛЕТ ТСРВ 024М/Е и удаленный комп
Статические IP адреса и на приборе и на компе В приборе прописал IP, шлюз и маску. MACадрес только не знаю и не не у кого спросить Во ВЗЛЕТ СП создал одиночный узел, прописал все параметры прибора При попытке считать любой архив возникает ошибка E39 Помогите люди добрые :) Извините за скудную информацию, никогда с этим ПО не работал Название: Re:Взлет СП и ТСРВ024М/Е Отправлено: vsp от 19.10.2011, 11:29:59 А у вас пингуется прибор со стороны компьютера, где Взлет СП?
Название: Re:Взлет СП и ТСРВ024М/Е Отправлено: sssvl от 19.10.2011, 11:34:02 да, со стороны компьютера
Название: Re:Взлет СП и ТСРВ024М/Е Отправлено: sssvl от 19.10.2011, 11:37:37 только чувствую, что они не проходят
Название: Re:Взлет СП и ТСРВ024М/Е Отправлено: sssvl от 19.10.2011, 11:45:35 может монтажники распиновку перепутали?
хотя врят ли . в 4х проводах сложно ошибиться Название: Re:Взлет СП и ТСРВ024М/Е Отправлено: sssvl от 19.10.2011, 13:03:10 с узлом пинг есть. но все равно ошибка Е39
|