Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: dva от 15.07.2013, 15:43:58



Название: ошибка E47 при дистанционной настройке ACCB-030
Отправлено: dva от 15.07.2013, 15:43:58
При попытке дистанционно (по GPRS) изменить настройки АССВ на некоторых узлах выдает ошибку Е47(таймаут).
Причем сразу, без паузы.
Адаптеры в режиме GPRS.
Считывание информации (архивы приборов и настройки адаптера)проходит нормально.
Началось кажется с версии СП Взлет30.22.

версия Gsetup 3.0.0.25
версия ядра 87.10.18.5 выпуск 17 версия драйвера 10

Как лечить ?


Название: Re:ошибка E47 при дистанционной настройке ACCB-030
Отправлено: vsp от 16.07.2013, 12:22:52
Если сразу, то скорее всего указан неверный пароль в описании узла. Когда это у Вас началось - трудно сказать...


Название: Re:ошибка E47 при дистанционной настройке ACCB-030
Отправлено: dva от 17.07.2013, 09:57:24
Пароль одинаковый на всех узлах (вводился по шаблону) и совпадает с описанием в конфигураторе и описанием узла в отчетах.


Название: Re:ошибка E47 при дистанционной настройке ACCB-030
Отправлено: vsp от 17.07.2013, 15:45:18
Цитировать
Пароль одинаковый на всех узлах (вводился по шаблону) и совпадает с описанием в конфигураторе и описанием узла в отчетах.

И все же проверьте для одного конкретного проблемного узла. Традиционная ошибка - ввод неверного пароля в описание узла в программе Отчеты. Тысяча узлов введено правильно, а в трех почти правильно.