Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: kalinin от 23.09.2013, 14:18:19



Название: Рассылка холодной воды в прибор ТСРВ - 024М
Отправлено: kalinin от 23.09.2013, 14:18:19
Здравствуйте!
У меня возник вопрос по прибору ТСРВ -024М:
Через программу "Периодическая рассылка параметров холодной воды", не записывается значение "Текущее значение tхв ТС2". В ТС1 значение есть. Через "Обмен" данные записываются и считываются. Прибор настроен, как положено.
В чем может быть проблема? :
1. Прошивка прибора.
2. Ошибка в ПО "Периодическая рассылка параметров холодной воды".

В приборы ТСРВ -022,023,024 данные записываются .

Версию ПО Взлет обновил до 30_25. Не помогло.

Подскажите куда копать, Люди добрые.


Название: Re:Рассылка холодной воды в прибор ТСРВ - 024М
Отправлено: kalinin от 23.09.2013, 14:36:33
23.09.2013 15:32:18 WM_DDE_TERMINATE: Sess = 6
23.09.2013 15:32:40 WM_DDE_TERMINATE: Sess = 38
23.09.2013 15:32:40 WM_DDE_INIT Topic: G430 Sess=57
23.09.2013 15:32:40 57 R REQUEST Item: R(751,39545)
23.09.2013 15:32:41 57 S DATA: D(751,39545)    16.69008   °C
23.09.2013 15:32:41 WM_DDE_TERMINATE: Sess = 57
23.09.2013 15:32:41 WM_DDE_INIT Topic: G431 Sess=58
23.09.2013 15:32:41 58 R REQUEST Item: W(752,50127)=16.69008
23.09.2013 15:32:41 58 S DATA: D(752,50127)    16.69008   °C
23.09.2013 15:33:42 WM_DDE_TERMINATE: Sess = 60
23.09.2013 15:33:42 WM_DDE_INIT Topic: G430 Sess=61
23.09.2013 15:33:42 61 R REQUEST Item: R(751,39545)
23.09.2013 15:33:43 61 S DATA: D(751,39545)    16.69377   °C
23.09.2013 15:33:43 WM_DDE_TERMINATE: Sess = 61
23.09.2013 15:33:43 WM_DDE_INIT Topic: G431 Sess=62
23.09.2013 15:33:43 62 R REQUEST Item: W(752,50127)=16.69377
23.09.2013 15:33:43 62 S DATA: D(752,50127)    16.69377   °C
23.09.2013 15:34:13 WM_DDE_TERMINATE: Sess = 62
23.09.2013 15:34:13 WM_DDE_INIT Topic: G430 Sess=63
23.09.2013 15:34:13 63 R REQUEST Item: R(751,39545)
23.09.2013 15:34:14 63 S DATA: D(751,39545)    16.69377   °C
23.09.2013 15:34:14 WM_DDE_TERMINATE: Sess = 63
23.09.2013 15:34:14 WM_DDE_INIT Topic: G431 Sess=64
23.09.2013 15:34:14 64 R REQUEST Item: W(752,50127)=16.69377
23.09.2013 15:34:14 64 S DATA: D(752,50127)    16.69377   °C

это вывод в лог рассылки. Как видно из него :
1. забирает данные из прибора с номером 752
2. запихивает в прибор № 751 в канал 39545 - это ТС1, я так подозреваю что должен быть ещё и 39546, 39547 (ТС2,ТС3).

Возможно сам прибор что-то не досчитывает?

tхв в ТС имеет режим - удаленный, не договорная!!!!!!!!!!!



Название: Re:Рассылка холодной воды в прибор ТСРВ - 024М
Отправлено: kalinin от 23.09.2013, 14:43:29
версия прошивки прибора  76.30.03.19 , если это то что называется версией.


Название: Re:Рассылка холодной воды в прибор ТСРВ - 024М
Отправлено: MaxxWell от 26.09.2013, 11:03:42
.....Подскажите куда копать, Люди добрые.


Копать надо в сторону sp@vzljot.ru


Название: Re:Рассылка холодной воды в прибор ТСРВ - 024М
Отправлено: kalinin от 03.10.2013, 13:27:13
Ну вот и разрешилась проблема. Сегодня оперативно дали ответ на мое письмо с прикреплением файлика CWater.exe.
Проблема устранилась.