Название: Интеграция ТСРВ024 в АСКУЭ Альфа Центр с модулем "Тепло и вода" Отправлено: Iskatel от 21.10.2013, 13:21:37 Стоит задача автоматически снимать показания теплосчётчика ТСР-М с помощью имеющейся на предприятии системы на базе ПО "Альфа -центр". Тепловычислитель подключён к сети с помощью "адаптера RS232- Ethernet". В качестве преобразователя применяется Moxa. Если на сервере запускается "Универсальный просмотрщик" данные с прибора поступают через сеть на экран монитора .
Есть ли техническая возможность осуществлять опрос ТСРВ024 без использования ПО "Универсальный просмотрщик" или "Отчёт 02Х"? Что необходимо для этого. Название: Re:Интеграция ТСРВ024 в АСКУЭ Альфа Центр с модулем "Тепло и вода" Отправлено: andr62 от 22.10.2013, 15:16:18 Есть ли техническая возможность осуществлять опрос ТСРВ024 без использования ПО "Универсальный просмотрщик" или "Отчёт 02Х"? Для опроса приборов "Взлёт" применяется стандартный открытый протокол ModBus. Именно на его основе работают и "Универсальный просмотрщик" и "Отчёт 02Х". Если Ваша система сбора данных поддерживает такой протокол, то смотрите описание регистров (в каком регистре какие данные) для конкретной модели ТСР-М. Назначение регистров разное для ТСРВ-023, ТСРВ-024, ТСРВ-024М, ТСРВ-027.Что необходимо для этого. Также можно применить OPC-сервер, который будет опрашивать ТСРВ по протоколу ModBus, а Ваша программа будет запрашивать данные у него. Название: Re:Интеграция ТСРВ024 в АСКУЭ Альфа Центр с модулем "Тепло и вода" Отправлено: Iskatel от 23.10.2013, 09:07:43 Спасибо за подсказку.
(Хотя бы понимать структуру взаимодействия сторонних программ с ПО "Взлёт", и это уже хорошо) |