Название: Взлет СП некорректно работает с вычислителями Эльф Отправлено: yurik от 23.12.2013, 13:32:14 Взлет СП не умеет корректно работать с вычислителями Эльф производства НПО "Карат".
Хоть в описании Взлет СП и заявлена поддержка Эльфов, но на деле периодически вместо данных считываются одни нули. При опросе стандартным ПО Карат-Экспресс все архивы вычислителя полные. Я уже обращался в техподдержку Взлета в мае 2013года по этому поводу, но так и не получил ответа. Предположительная причина глюка в неполном времени наработки. Так что если кто-то задумался над подключением к Взлет СП эльфов - не стоит этого делать, будут проблемы со считыванием показаний. Название: Re:Взлет СП некорректно работает с вычислителями Эльф Отправлено: MaxxWell от 27.12.2013, 21:26:58 Не вводите людей в заблуждение. Взлётовская программа не виновата в появлении нулевых записей в архивах. Виновато в этом ПО самого "Эльфа". И это не пустые слова.
Ибо ходил я по эти мграблям. Сначала писал в Питер, но был перенаправлен в Катинбург. Получил с тех. поддержки "Карата" новую прошивку для "Эльфа", после чего пришлось ещё раз переписываться со Взлётом, но уже по другому поводу (2 теплосистема не совсем корректно отображалась). Одно "но", если "Эльфы" 2-х кнопочные (у нас таких имеется парочка, остальные 6-и кнопочные), то вам не повезло. Для этих бронтозавров новой прошивки нетути :( Название: Re:Взлет СП некорректно работает с вычислителями Эльф Отправлено: VaNiK от 28.12.2013, 09:53:42 Доброго времени суток!
Несколько месяцев назад до каждого байта и бита разобрал протокол прибора Эльф в части чтения архивов. Оказалось, что при определенных обстоятельствах (внутри самого тепловычислителя) Эльф на запрос архива отвечает некорректно (нулями). СПРАВКА Запрос на получение архива почти любого тепловычислителя можно сформировать двумя способами: 1. По дате 2. По индексу Так вот, на запрос по дате и индексу одной и той же записи архива Эльф в силу определенных обстоятельств отвечает по-разному: По индексу всегда отвечает корректно, по дате может отвечать нулями. Родная программа Эльфа спрашивает архив по индексу, а Взлет СП по дате. У Взлет СП это сложилось исторически и для обеспечения единообразия драйверов с АССВ-030. Плюс ко всему чтение архивов по индексу не есть удобная штука с точки зрения адаптеров связи и ПО. На мой запрос по этой проблеме НПО Карат вежливо промолчал. Как говорится, молчание – знак согласия… Лично мое мнение, как человека, который всем этим давно занимается и разобрал протокол многих приборов, выход из ситуации есть. Но этот выход, с технической точки зрения, во Взлет СП и АССВ-030 очень сложен для реализации. Пойдут ли на это разработчики неизвестно… Название: Re:Взлет СП некорректно работает с вычислителями Эльф Отправлено: yurik от 30.12.2013, 13:21:34 Не вводите людей в заблуждение. Взлётовская программа не виновата в появлении нулевых записей в архивах. Виновато в этом ПО самого "Эльфа". И это не пустые слова. Так я наоборот предупреждаю людей. Чтоб как и мы потом не страдали. Мне техподдержка Карата говорила, что обновление прошивки возможно только в условиях завода. А вам так просто дали прошивальщик с прошивкой? Что касается количества кнопок, то исполнение Эльфа лучше определять не по количеству кнопок, а по заводскому номеру - последние две цифры обозначают год выпуска. У меня 11, то есть 2011 год.Ибо ходил я по эти мграблям. Сначала писал в Питер, но был перенаправлен в Катинбург. Получил с тех. поддержки "Карата" новую прошивку для "Эльфа", после чего пришлось ещё раз переписываться со Взлётом, но уже по другому поводу (2 теплосистема не совсем корректно отображалась). Одно "но", если "Эльфы" 2-х кнопочные (у нас таких имеется парочка, остальные 6-и кнопочные), то вам не повезло. Для этих бронтозавров новой прошивки нетути :( Название: Re:Взлет СП некорректно работает с вычислителями Эльф Отправлено: MaxxWell от 31.12.2013, 10:08:23 Не то чтобы просто так, выдали прошивальшик с прошивкой. Мы очень хорошо попросили ;)
Насчет 2-х и 6 кнопочных - сам Екатеринбург их так подразделяет. Название: Re:Взлет СП некорректно работает с вычислителями Эльф Отправлено: MaxxWell от 31.12.2013, 10:14:51 .... Пойдут ли на это разработчики неизвестно… Питерские разработчики сказали, что протокол обмена реализован сообразно соответствующей документации. А то что тепловычислитель Эльф свой собственный протокол обмена не вполне корректно выполняет, это проблеммы Эльфа. ....по дате может отвечать нулями.... Что Карат и подтвердил, в новом ПО Эльфа этих нулевых провалов не появляется. |