Название: Взлет СП4 и порт RS232 Отправлено: fdn от 16.12.2015, 04:15:53 USB порт компьютера через преобразователь USB->RS232 (model STLab U-224), далее полный null-modem, подключен к COM порту тепловычислителя ТСРВ-033.
"Универсальный просмотрщик" нормально работает, в том числе считывает архивы. Параметры настройки COM порта в "Универсальном просмотрщике": cкорость - 4800; управление потоком- нет; ожидание ответа - 1500ms; байтовый таймаут - 0ms; число попыток запроса -1. Настройка COM порта ТСРВ-033: cкорость - 4800; управление потоком- нет; задержка ответа - 50ms; байтовый интервал - 2ms; тип соединения - прямое. Программа Взлет СП4 не находит прибор ТСРВ-033. Появляется сообщение: "Прибор или транспорт недоступен". Параметры настройки COM порта во " Взлет СП4": cкорость - 4800; тип соединения - прямое; таймаут - 1s. Меняю USB->RS232 (model STLab U-224) с null-modem'ом на другой USB->RS232 (BOLID), который имеет только два сигнала TX и RX, без null-modem. Программа Взлет СП4 находит прибор ТСРВ-033 и все архивы можно снять. Что-то там феерично написано во Взлет СП4 ? Что нужно настроить, чтобы исправить ситуация с USB->RS232 (model STLab U-224) ? Название: Re:Взлет СП4 и порт RS232 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 16.12.2015, 10:47:25 Здравствуйте!
С учетом посредника в виде конвертера USB-COM и скорости в 4800, 1 секундный тайм-аут может быть маловат, попробуйте хотя бы с 3-х секундным, который ставится по умолчанию. Последняя ли у Вас версия Взлет СП4 - 4.0.7.1 ? Если нет, обязательно обновите комплекс и повторите попытку, т.к. уже был решен ряд проблем с конвертерами. Также Вы можете добавить описание прибора самостоятельно, без процедуры поиска и попробовать произвести опрос. Из общих возможных причин: - "криво" установились драйвера в Windows (мы такое уже наблюдали у конвертеров с чипом Prolific, Ваш STLab U-224 как раз на таком чипе); - прозвоните тестером контакты 2, 3 и 5, убедитесь что Ваш кабель действительно нуль-модемный, что 2 и 3 перекрещены (бывает такое, что под видом нуль-модемных продают прямые кабеля). Название: Re:Взлет СП4 и порт RS232 Отправлено: I_m от 16.12.2015, 10:50:54 А разве null modem не предполагает перекрестного соединения?
Т.е. RxD <-> TxD TxD <-> RxD Может в этом дело? Название: Re:Взлет СП4 и порт RS232 Отправлено: fdn от 16.12.2015, 11:10:16 А разве null modem не предполагает перекрестного соединения? Т.е. RxD <-> TxD TxD <-> RxD Может в этом дело? На физическом уровне соединение работает и для USB->RS232 (model STLab U-224), и для USB->RS232 (BOLID), в котором только два сигнала: TxD , RxD. Схема соединения стандартная : (компьютер USB-RS232) DTE <-> DCE (null modem) <-> DTE (ТСРВ-033) . Почему программа Взлет СП4 не работает, когда установлен USB->RS232 (model STLab U-224) со всеми (почти со всем) сигналами RS232 ? Почему программа Взлет СП4 работает, когда установлен USB->RS232 (BOLID) только с двумя сигналами TxD , RxD ? Почему программа "Универсальный просмотрщик" работает, когда установлен USB->RS232 (model STLab U-224) со всеми (почти со всем) сигналами RS232 ? Название: Re:Взлет СП4 и порт RS232 Отправлено: fdn от 16.12.2015, 11:40:28 С учетом посредника в виде конвертера USB-COM и скорости в 4800, 1 секундный тайм-аут может быть маловат, попробуйте хотя бы с 3-х секундным, который ставится по умолчанию. Не помогло. Последняя ли у Вас версия Взлет СП4 - 4.0.7.1 ? Если нет, обязательно обновите комплекс и повторите попытку, т.к. уже был решен ряд проблем с конвертерами. Помогла замена Взлет СП4 - 4.0.3 на Взлет СП4 - 4.0.7.1 Из общих возможных причин: - "криво" установились драйвера в Windows (мы такое уже наблюдали у конвертеров с чипом Prolific, Ваш STLab U-224 как раз на таком чипе); - прозвоните тестером контакты 2, 3 и 5, убедитесь что Ваш кабель действительно нуль-модемный, что 2 и 3 перекрещены (бывает такое, что под видом нуль-модемных продают прямые кабеля). STLab U-224 на правильном Prolific . Проходил эту проблему несколько лет назад. Драйвера в Windows работают и провода в нуль-модеме распаяны правильно, т.к. всё проверялось терминальной программой по схеме (компьютер USB-RS232 STLab U-224) DTE <-> DCE (null modem) <-> DTE (COM порт компьютер) Помогла замена Взлет СП4 - 4.0.3 на Взлет СП4 - 4.0.7.1 . Вся проблема была в этом программном обеспечении. Название: Re:Взлет СП4 и порт RS232 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 16.12.2015, 11:49:28 Рад был помочь.
|