Название: Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп Отправлено: eugeny от 07.12.2016, 14:22:01 ТСРВ-024М работает, данные собирает; температуру, расход и наработанное тепло показывает. Все замечательно.
2 месяца скачивал с него показания в нетбук, делал отчеты. С октября наблюдаю следующую картину: подключаю его к программе ВзлетСП.Клиент, Выполнить сбор архивных данных, Собрать с выделенных... Выполнено! А данных нет. Настройки не менялись (проверял) и в приборе, и в программе. Такая же ситуация случилась и в ноябре на приборе ТСРВ-032. Тоже перестал отдавать данные, но работает исправно. А данные в комп не отдает. Ребят, в чем может быть проблема? Название: Re:Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп Отправлено: yurik от 08.12.2016, 07:24:37 Открыть Отчеты, зайти в свойства объекта и ничего не меняя нажать Заменить и повторить считывание.
Название: Re:Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп Отправлено: KIA от 08.12.2016, 09:21:25 Проверьте включен ли сбор данных в программе Взлет СП.Клиент.
Сервис - Системные параметры - Сбор данных - Состояние: включен. Ваш прибор - Сбор данных - Состояние: включен. Название: Re:Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп Отправлено: eugeny от 08.12.2016, 15:36:59 Открыть Отчеты, зайти в свойства объекта и ничего не меняя нажать Заменить и повторить считывание. Делал нечто подобное: удалял прибор, создавал снова - не читает.Название: Re:Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп Отправлено: eugeny от 08.12.2016, 15:42:05 Проверьте включен ли сбор данных в программе Взлет СП.Клиент. Спасибо! Проверю.Сервис - Системные параметры - Сбор данных - Состояние: включен. Ваш прибор - Сбор данных - Состояние: включен. Название: Re:Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 08.12.2016, 16:00:27 Проверьте еще в добавок время прибора, отличается ли оно от времени серверного компьютера и на сколько?
Это важно при сборе данных. Название: Re:Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп Отправлено: eugeny от 09.12.2016, 00:24:46 Проверьте еще в добавок время прибора, отличается ли оно от времени серверного компьютера и на сколько? Спасибо, проверю.Это важно при сборе данных. Название: Re:Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп Отправлено: eugeny от 17.12.2016, 22:19:40 Ребятушки, спасибо! Все заработало.
Ура! Название: Re:Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп Отправлено: Тепло от 18.12.2016, 22:27:38 ну тогда возникает вопрос: на сколько максимально может отличаться время прибора от времени компа для нормальной работы?
Название: Re:Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп Отправлено: eugeny от 19.12.2016, 09:49:57 ну тогда возникает вопрос: на сколько максимально может отличаться время прибора от времени компа для нормальной работы? Ну, теоретически не больше 1 часа. Для точности отчетов. |