Название: Интеграторы ТСРВ-026М Отправлено: vbukharov от 28.04.2017, 08:11:13 Подскажите, пожалуйста, еще по поводу переноса данных с АСДВ-020. Я скачал на него данные с ТСРВ-026М, подключил к СП4, данные считались. Но при просмотре архивных данных прибора и формировании отчета там нет тотальных значений (есть только тотальные Wтс и Мтс).
Название: Re:Интеграторы ТСРВ-026М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 28.04.2017, 08:35:14 Здравствуйте! В архивах прибора ТСРВ-026М интеграторами являются только: Wтс, Мтс, Wгв и Mгв.
Однако для такого случая во Взлет СП4 есть возможность установки начальных значений. Откройте свойства прибора, вызовите контекстное меню на элементе "Периоды", выберите "Создать": - введите дату, с которой должны действовать назначенные Вами начальные значения интеграторов; - задайте начальные значения для тех полей, для которых должны создаться интеграторы. Название: Re:Интеграторы ТСРВ-026М Отправлено: vbukharov от 28.04.2017, 09:53:00 Но в п.1.5.4.2 "Руководство по эксплуатации ч. 1 (ТСРВ-026М)" написано что для расчетных трубопроводов также суммируются Wтр, Мтр, Мтр. Или я не так понимаю?
Название: Re:Интеграторы ТСРВ-026М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 28.04.2017, 10:10:15 В указанном Вами пункте подразумеваются текущие параметры прибора.
В архивах, как я Вам и писал, есть только 4 интегратора. Хотя конечно РЭ написано как-то неоднозначно, попросим подправить. Название: Re:Интеграторы ТСРВ-026М Отправлено: vbukharov от 28.04.2017, 11:19:22 Почему тогда при просмотре данных на самом вычислителе я могу видеть все накопленные данные (по массе, объему, времена...). Просто мне предоставили отчет со всеми тотальными данными и они совпадают с теми, что показывает вычислитель. В случае же если мы создадим период данные в отчете и на мониторе вычислителя совпадать не будут.
Получается в РЭ написано правильно и он должен интегрировать данные и по трубопроводам, и по временам. Название: Re:Интеграторы ТСРВ-026М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 28.04.2017, 11:35:46 Прибор интегрирует данные и по трубопроводам, и по временам, и показывает эти текущие данные на дисплее, но в архивы прибор сохраняет только часть интеграторов, о которых я Вам писал, остальные же данные в архив идут в виде потребления за архивный период.
Название: Re:Интеграторы ТСРВ-026М Отправлено: vbukharov от 28.04.2017, 12:06:55 Тогда последний вопрос. Мне предоставили отчет сделанный при помощи электронного диспетчера "Элдис". В нем все эти тотальные данные, о которых я спрашивал выше, указаны. Т.е. он их может считывать и заносить в отчет. А используя АСДВ-020 или ноутбук с СП4 я не смогу этого сделать? Странно получается.
Название: Re:Интеграторы ТСРВ-026М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 28.04.2017, 12:54:10 В том отчете данные могли получится малым количеством способов.
1. как в СП4: фиксация интеграторов на определенное время, к примеру при вводе в эксплуатацию прибора, дальше просто прибавляются показания за прошедший период; 2. указанная Вами система могла считать текущие данные интеграторов и выводит их в отчете (вот интересно, на какое время она Вам в отчете эти показания выводит, когда производилось их чтение?), но эти данные приблизительные, прочитать все текущие интеграторы мгновенно невозможно, да и еще именно во время закрытия архивных периодов. В этом варианте, интеграторы не будут биться во времени с реальными приборными значениями за отчетный период. Единственный вариант, когда интеграторы будут строго соответствовать потреблениям за отчетный период, это когда эти значения будет архивировать сам прибор. АСДВ-020 выполняет только сбор архивов с приборов, текущие показания адаптер не читает. |