Название: СП3 и ТЭМ-104. Не правильный формат данных Отправлено: slavic10 от 30.03.2018, 09:49:56 Добрый день, при подключении и считывании данных с ТЭМ-104 через АССВ-030 на наш сервер, где установлена версия ВзлетСП3 v3.0.0.32, в окне результата одинаковые значения по температуре, давлении, расходам.
Скорость обмена на ТЭМе выставлена 9600, тип интерфейса RS232. В АССВ прошит тепловычислитель ТЭМ-104, число переспросов - 3, скорость 9600. Что может быть и где искать причину? Название: Re:СП3 и ТЭМ-104. Не правильный формат данных Отправлено: dimoniche от 30.03.2018, 10:30:21 Здравствуйте.
Возможно прибор не просто ТЭМ-104, а его модификация ТЭСМАРТ, которую Взлет СП не поддерживает. Так же в драйвере прибора есть недоработки, которые мы в данный момент исправляем, но исправление будет доступно только в новой, четвертой версии Взлет СП. |