Название: СП4+АПС79+СПТ961 Отправлено: BorisLGZ от 14.10.2018, 14:58:22 Добрый день.
Подскажите как правильно сконфигурировать во ВЗЛЕТ СП4 связку : СПТ961(RS485) - (485)АПС79(232) - (232) Ethernet-преобразователь (TCP) - (ПК)Взлет СП4. ? Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961 Отправлено: Иван Кривокора от 15.10.2018, 20:45:57 Здравствуйте.
1. Выполнить Добавить прибор; 2. Выбрать тип прибора АПС79; 3. Задать ему соответствующий сетевой адрес и заводской номер; 4. Выбрать тип подключения COM-порт, Подключение через Ethernet-преобразователь; 5. Задать параметры подключения; 6. Сохранить прибор; 7. В дереве выделить созданный на предыдущем шаге АПС79; 8. Выполнить Добавить прибор (он будет ведомым, дочерним); 9. Выбрать СПТ961 соответствующей модификации; 10. Задать ему соответствующий сетевой адрес и заводской номер; 11. Сохранить прибор. Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961 Отправлено: BorisLGZ от 15.10.2020, 15:48:55 Здравствуйте. 1. Выполнить Добавить прибор; 2. Выбрать тип прибора АПС79; 3. Задать ему соответствующий сетевой адрес и заводской номер; 4. Выбрать тип подключения COM-порт, Подключение через Ethernet-преобразователь; 5. Задать параметры подключения; 6. Сохранить прибор; 7. В дереве выделить созданный на предыдущем шаге АПС79; 8. Выполнить Добавить прибор (он будет ведомым, дочерним); 9. Выбрать СПТ961 соответствующей модификации; 10. Задать ему соответствующий сетевой адрес и заводской номер; 11. Сохранить прибор. Подключил цепочку по этой инструкции - при подключении к СПТ961 выдает ошибку 39. Если просто подключиться к апс79 то подключается. Подскажите в чем может быть проблема? Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961 Отправлено: Иван Кривокора от 19.10.2020, 12:31:53 Здравствуйте.
Предоставьте, пожалуйста, значения параметра 003 для АПС79 и для СПТ961. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961 Отправлено: BorisLGZ от 22.10.2020, 10:00:10 АПС79 - 1040006074
СПТ961 - 1040004074 Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961 Отправлено: BorisLGZ от 22.10.2020, 10:01:13 с такими параметрами 003 в родном орс сервере "Логика" все работает.
Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961 Отправлено: Иван Кривокора от 22.10.2020, 13:57:02 Здравствуйте.
Принято. Не могли бы вы, пожалуйста, предоставить скриншоты настроек (окно "Оборудование", "Общие параметры") АПС79 и СПТ961 из Взлет СП4? С уважением, Кривокора Иван Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961 Отправлено: BorisLGZ от 29.10.2020, 16:30:32 Настройка АПС79
1.(https://i.ibb.co/gvQS6CV/111.png) (https://ibb.co/YDJcbGZ) 2.(https://i.ibb.co/fG4kfkV/55555.png) (https://ibb.co/prJfcf6) АПС79 опрашивается (https://i.ibb.co/7CTthtb/44444.png) (https://ibb.co/KhQxnxm) Настройка СПТ961 (https://i.ibb.co/Btx1dsH/2222.png) (https://ibb.co/TkSCphD) СПТ961 выдает ошибку (https://i.ibb.co/9YZn7L5/6666.png) (https://ibb.co/7ykvq5m) Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961 Отправлено: BorisLGZ от 29.10.2020, 21:44:16 настройки соответственно :
АПС79 - 1040001074 СПТ961 - 1040002074 Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961 Отправлено: BorisLGZ от 09.11.2020, 10:51:50 АП
Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961 Отправлено: Иван Кривокора от 14.11.2020, 17:45:01 Здравствуйте.
Прошу прощения за задержку с ответом. Я пытался заставить работать такую же связку, как и у вас (за исключением ethernet-адаптера), у себя на столе. Но, что бы я ни делал, с СПТ96х, подключенным к АПС79, мне не удавалось связаться ни через Взлет СП4, ни через Пролог. Не представляю, что я делаю не так. Видимо, надо обратиться к технической поддержке Логики. Может быть кто-то из наших пользователей имеет связку АПС79 + СПТ96х/СПГ76х? С уважением, Кривокора Иван Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961 Отправлено: BorisLGZ от 03.12.2020, 11:14:29 Ап
Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961 Отправлено: for_kav от 07.12.2020, 10:22:00 Работает.
у нас связка СПТ96* - АПС79 - преобразователь интерфейсов - СП4. Одно учтите! скорость АПС для верхнего уровня не больше 9600( или 4800((( по внутренней шине вроде больше. Также учтите, что скокрости на АПС и приборах должна быть одинаковая. Название: Re:СП4+АПС79+СПТ961 Отправлено: Николай М. от 08.12.2020, 07:03:33 можно еще попробовать изменить старший магистральный адрес в сети, чтобы убрать пустые адреса. Если используется 2 прибора, нет смысла ставить старший адрес 07, можно выставить 02. У нас на одном объекте помогли такие действия
|