Название: Взлёт ро-2м. Как настроить опрос и управление по ModBus через RS485. Отправлено: 301 от 25.03.2019, 18:11:34 Добрый день.
На объекте установлены Взлёт ро-2м, организовываем диспетчеризацию, никак не получается связаться с прибором через RS485 по ModBus RTU. Подскажите пожалуйста, какие настройки необходимо установить для успешного опроса и управления данными приборами. Опросить пытаемся по ModBus RTU, скор 19200, 8N1, адрес 11. На приборе: Настройки связи - Вычислитель - Адрес 11, скор 19200, задержка 100, пауза 100. Верно ли выбраны настройки? Название: Re:Взлёт ро-2м. Как настроить опрос и управление по ModBus через RS485. Отправлено: Энерго_алексей от 25.03.2019, 19:35:55 Добрый день. На объекте установлены Взлёт ро-2м, организовываем диспетчеризацию, никак не получается связаться с прибором через RS485 по ModBus RTU. Подскажите пожалуйста, какие настройки необходимо установить для успешного опроса и управления данными приборами. Опросить пытаемся по ModBus RTU, скор 19200, 8N1, адрес 11. На приборе: Настройки связи - Вычислитель - Адрес 11, скор 19200, задержка 100, пауза 100. Верно ли выбраны настройки? Какой Gsm модем вы используете? на стороне прибора ? Как подключили А,В ? Название: Re:Взлёт ро-2м. Как настроить опрос и управление по ModBus через RS485. Отправлено: Энерго_алексей от 25.03.2019, 19:36:43 Добрый день. Здравствуйте, Какой Gsm модем вы используете? на стороне прибора ? Как подключили А,В ?На объекте установлены Взлёт ро-2м, организовываем диспетчеризацию, никак не получается связаться с прибором через RS485 по ModBus RTU. Подскажите пожалуйста, какие настройки необходимо установить для успешного опроса и управления данными приборами. Опросить пытаемся по ModBus RTU, скор 19200, 8N1, адрес 11. На приборе: Настройки связи - Вычислитель - Адрес 11, скор 19200, задержка 100, пауза 100. Верно ли выбраны настройки? Название: Re:Взлёт ро-2м. Как настроить опрос и управление по ModBus через RS485. Отправлено: 301 от 25.03.2019, 19:45:38 нашли у себя ошибки - неверно указали адреса регистров.
Отпишусь как исправим. Используем Овен ПМ210. Название: Re:Взлёт ро-2м. Как настроить опрос и управление по ModBus через RS485. Отправлено: 301 от 26.03.2019, 18:37:43 Связаться с прибором не получилось.
подключение прибора с модемом, А-А, В-В. Параметр Температура ГВС в комфортном режиме, \xB4 Логический адрес - 449315 (из руководства) мои настройки: адрес регистра - C0A2 функция чтения - 03 функция записи - 06 формат данных - uint16 ModBus RTU, скор 19200, 8N1 опрос веду через сетевой шлюз Овен ПМ210. Название: Re:Взлёт ро-2м. Как настроить опрос и управление по ModBus через RS485. Отправлено: 301 от 26.03.2019, 21:14:34 Прошу помочь мне в настройке Взлёт РО-2М на примере параметра описанного в предыдущем сообщении.
Название: Re:Взлёт ро-2м. Как настроить опрос и управление по ModBus через RS485. Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 27.03.2019, 09:03:04 Здравствуйте!
Вы пытаетесь сделать все и сразу с первого раза, так не бывает, если у Вас ранее не было удачного опыта. Рекомендую предварительно цепочку разомкнуть, поделить на области и проверять по отдельности. Сначала необходимо подключиться к прибору напрямую с компьютера и использовать строго проверенное ПО от производителя - "Универсальный просмотрщик" или "Взлет СП". Это нужно для исключения неправильной работы со стороны модема (контроллера), проверки настроек подключения, проверки кабеля, проверки "полярности" A-B и т.п. Когда уже получится к прибору подключится, тогда уже переходите к Вашему модему. Название: Re:Взлёт ро-2м. Как настроить опрос и управление по ModBus через RS485. Отправлено: 301 от 27.03.2019, 20:47:23 Спасибо за совет.
Правда с ПО Взлёт не работал. Другое оборудование начинало работать сразу после согласования скорости, полярности А-В, адреса и регистров. Может все же есть какие нибудь рекомендации по настройки Взлёт ро-2м для работы с сетевым шлюзом Овен ПМ210? Название: Re:Взлёт ро-2м. Как настроить опрос и управление по ModBus через RS485. Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 28.03.2019, 12:09:37 Интересно, указанное Вами "другое оборудование что начинало работать сразу", также было с ModBus RTU?
Для модбаса очень важны задержки, межбайтовые интервалы, чтобы модем работал в прозрачном режиме и т.п. К примеру, если модем будет "ковырять в носу" и разбивать запрос во времени, прибор не станет реагировать на такие запросы, это требование стандарта. Поэтому я Вам и пишу, исключите для начала модем и подключите прибор по "шнурку" к компьютеру, чтобы для начала исключить ошибочные настройки подключения и софт (используйте строго заводское ПО). Только тогда, когда связь будет - приступайте к модему. Может все же есть какие нибудь рекомендации по настройки Взлёт ро-2м для работы с сетевым шлюзом Овен ПМ210? Обычно, подобные инструкции пишут производители модемов. С модемами Овен мы не сталкивались.Название: Re:Взлёт ро-2м. Как настроить опрос и управление по ModBus через RS485. Отправлено: yura от 28.03.2019, 17:05:25 Связаться с прибором не получилось. подключение прибора с модемом, А-А, В-В. Параметр Температура ГВС в комфортном режиме, \xB4 Логический адрес - 449315 (из руководства) мои настройки: адрес регистра - C0A2 функция чтения - 03 функция записи - 06 формат данных - uint16 ModBus RTU, скор 19200, 8N1 опрос веду через сетевой шлюз Овен ПМ210. Из данного регистра (449315) читается параметр типа FLOAT (32-битное число с плавающей запятой), в описании регистров он находится в разделе "Регистры хранения типа вещественное значение". У вас же объявлена переменная uint16. Кроме того, поскольку параметр 32-разрядный, для его передачи требуется читать и записывать 2 регистра, то есть функция записи 6 здесь не подходит, нужно использовать функцию 16. А по поводу установления связи поддерживаю Дмитрия, установите для начала связь с прибором с помощью ПО от производителя. |