Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Энерго_алексей от 15.01.2020, 17:13:24



Название: ТМК-Н2-Н5
Отправлено: Энерго_алексей от 15.01.2020, 17:13:24
Добрый день, после 31.12.19 нету архивов не на одном ТМК не подскажите куда капать нужно?


Название: Re:ТМК-Н2-Н5
Отправлено: Иван Кривокора от 15.01.2020, 19:33:30
Здравствуйте, Алексей.

Вы можете прислать мне номера телефонов и описание приборов, если они на GSM-модемах.
Если доступ предоставить не получится, то, как и всегда, необходимы логи чтения архивов. Прочитать архивы за даты до 2020 года и с 2020 года. Желательно с минимальным количеством постороннего "мусора".

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:ТМК-Н2-Н5
Отправлено: Энерго_алексей от 16.01.2020, 08:03:46
Здравствуйте, Алексей.

Вы можете прислать мне номера телефонов и описание приборов, если они на GSM-модемах.
Если доступ предоставить не получится, то, как и всегда, необходимы логи чтения архивов. Прочитать архивы за даты до 2020 года и с 2020 года. Желательно с минимальным количеством постороннего "мусора".

С уважением,
Кривокора Иван
Иван, вот что нарыл по поводу архивов с 01.01.20г. на официальном сайте промприбор.

модели и номера сим карт отправлю на электронку перепроверьте лучше.


Название: Re:ТМК-Н2-Н5
Отправлено: Работник от 16.01.2020, 10:31:28
Возникла та же проблема с ТМК-Н12. Показания пробовал снимать другой программой. Выход только отправить на завод в ремонт


Название: Re:ТМК-Н2-Н5
Отправлено: Энерго_алексей от 21.01.2020, 16:33:09
Здравствуйте, Алексей.

Вы можете прислать мне номера телефонов и описание приборов, если они на GSM-модемах.
Если доступ предоставить не получится, то, как и всегда, необходимы логи чтения архивов. Прочитать архивы за даты до 2020 года и с 2020 года. Желательно с минимальным количеством постороннего "мусора".

С уважением,
Кривокора Иван
Иван, через другое ПО снимается показания. через родную ПО не снимается показания.


Название: Re:ТМК-Н2-Н5
Отправлено: Энерго_алексей от 22.01.2020, 16:44:56
Здравствуйте, Алексей.

Вы можете прислать мне номера телефонов и описание приборов, если они на GSM-модемах.
Если доступ предоставить не получится, то, как и всегда, необходимы логи чтения архивов. Прочитать архивы за даты до 2020 года и с 2020 года. Желательно с минимальным количеством постороннего "мусора".

С уважением,
Кривокора Иван
ПО данному вопросу нету не каких новостей?


Название: Re:ТМК-Н2-Н5
Отправлено: Энерго_алексей от 27.01.2020, 19:00:58
Здравствуйте, Алексей.

Вы можете прислать мне номера телефонов и описание приборов, если они на GSM-модемах.
Если доступ предоставить не получится, то, как и всегда, необходимы логи чтения архивов. Прочитать архивы за даты до 2020 года и с 2020 года. Желательно с минимальным количеством постороннего "мусора".

С уважением,
Кривокора Иван
Мне кто нибудь ответит на данный вопрос.......


Название: Re:ТМК-Н2-Н5
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 28.01.2020, 10:06:04
Здравствуйте!

Мы отправили запрос производителю с просьбой предоставить обновленный протокол обмена. Ответа, на сколько я осведомлен, пока не было. Кроме того, нам понадобятся обновленные приборы, чтобы проверить работу Взлет СП с ними.

У Вас есть такие приборы (с новой прошивкой)?


Название: Re:ТМК-Н2-Н5
Отправлено: Энерго_алексей от 28.01.2020, 12:19:27
Здравствуйте!

Мы отправили запрос производителю с просьбой предоставить обновленный протокол обмена. Ответа, на сколько я осведомлен, пока не было. Кроме того, нам понадобятся обновленные приборы, чтобы проверить работу Взлет СП с ними.

У Вас есть такие приборы (с новой прошивкой)?
Пока что нет прибора с (с новой прошивкой), как будет я напишу вам.


Название: Re:ТМК-Н2-Н5
Отправлено: Иван Кривокора от 28.01.2020, 17:05:28
Здравствуйте, Алексей.

Давайте я в первую очередь объясню, почему у ТМК вышел такой казус с архивами за 2020 год.
Согласно протоколу обмена этих приборов, дата суточной записи размещена в двух байтах:
1 - Дата сут. записи (.5-.0 –>день bcd, .7 -> .4 года bcd, .6 -> .0 года bcd)
2 - Дата сут. записи (.4-.0 –>месяц bcd, .7 -.5-> .3-.1 года bcd)
Видно, что на год выделено пять битов. Число 19 в формате BCD занимает 5 битов. Угадаете, сколько битов занимает число 20 в формате BCD? Правильно, 6 битов - 100000. В результате прибор архивирует суточные архивы с годом 0 (пять битов 00000). Ниже лог чтения суточной записи, закрытой 27 января 2020 года:
[DEBUG] 16:09:37.186 Session 2. Посылаем запрос: 0152000001C8B8
[DEBUG] 16:09:38.946 Session 2. Обработка данных: 0152310C27011DB30000F8100000A63E00873E00F103000000000000003E031F02C901000050A0057000442D36000808040007E97DAC
01 52 000001C8B8
01 52 31 0C 2701 1DB30000F8100000A63E00873E00F103000000000000003E031F02C901000050A0057000442D360008080400 07E9 7DAC
2701
00 100111 000 00001

Алексей, я не представляю, как другое ПО, о котором вы толковали выше, снимает архивы, но для нас согласно протоколу обмена этих приборов - это архивы за год 0.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:ТМК-Н2-Н5
Отправлено: Энерго_алексей от 29.01.2020, 08:37:54
Здравствуйте, Алексей.

Давайте я в первую очередь объясню, почему у ТМК вышел такой казус с архивами за 2020 год.
Согласно протоколу обмена этих приборов, дата суточной записи размещена в двух байтах:
1 - Дата сут. записи (.5-.0 –>день bcd, .7 -> .4 года bcd, .6 -> .0 года bcd)
2 - Дата сут. записи (.4-.0 –>месяц bcd, .7 -.5-> .3-.1 года bcd)
Видно, что на год выделено пять битов. Число 19 в формате BCD занимает 5 битов. Угадаете, сколько битов занимает число 20 в формате BCD? Правильно, 6 битов - 100000. В результате прибор архивирует суточные архивы с годом 0 (пять битов 00000). Ниже лог чтения суточной записи, закрытой 27 января 2020 года:
[DEBUG] 16:09:37.186 Session 2. Посылаем запрос: 0152000001C8B8
[DEBUG] 16:09:38.946 Session 2. Обработка данных: 0152310C27011DB30000F8100000A63E00873E00F103000000000000003E031F02C901000050A0057000442D36000808040007E97DAC
01 52 000001C8B8
01 52 31 0C 2701 1DB30000F8100000A63E00873E00F103000000000000003E031F02C901000050A0057000442D360008080400 07E9 7DAC
2701
00 100111 000 00001

Алексей, я не представляю, как другое ПО, о котором вы толковали выше, снимает архивы, но для нас согласно протоколу обмена этих приборов - это архивы за год 0.

С уважением,
Кривокора Иван