Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: meller.17 от 26.10.2020, 14:27:32



Название: Опрос ТСРВ 24
Отправлено: meller.17 от 26.10.2020, 14:27:32
Доброго дня. Подскажите какой выбрать пункт при опросе прибора (Суточный сводный архив, суточный суммарный архив.... и т. д. и чем они отличаются?) для составления месячного отчета и чтобы нижняя таблица интеграторов не была пустая?
Какие пункты по порядку обязательны для выполнения, для появления полной таблицы интеграторов?
Никак не разберусь. Опросил уже разными способами, но нижняя таблица интеграторов остается пустой.
Выбирал разные архивы и задавал диапазон и программа продолжает читать вне диапазона заданных дат. По итогу таблица интеграторов пуста, как ни крути.
Что нужно сделать по пунктам?


Название: Re:Опрос ТСРВ 24
Отправлено: meller.17 от 26.10.2020, 14:35:03
Что я не так делаю?


Название: Re:Опрос ТСРВ 24
Отправлено: meller.17 от 26.10.2020, 15:30:33
Хотя здесь вот каким то образом появилось........  ???


Название: Re:Опрос ТСРВ 24
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.10.2020, 15:57:47
Здравствуйте!

Если Вы пишите именно о приборе ТСРВ-024, то информирую Вас, что в данном приборе нет интеграторов в архиве.
В приборе ТСРВ-024М интеграторы есть.


Название: Re:Опрос ТСРВ 24
Отправлено: meller.17 от 26.10.2020, 15:58:42
ТСРВ 024 М
в отчетах же видно


Название: Re:Опрос ТСРВ 24
Отправлено: meller.17 от 26.10.2020, 16:01:05
Оба тсрв 024м
в одном есть интеграторы в другом нет


Название: Re:Опрос ТСРВ 24
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.10.2020, 16:13:22
Извините, не знал, т.к. тема называется "Опрос ТСРВ-024" и на первом скриншоте заголовок отчетной формы не присутствует.

Добавлю еще о ТСРВ-024М:
1. интеграторы в приборе есть в месячных архивах, поэтому их также необходимо собирать;
2. не во всех приборах ТСРВ-024М были интеграторы, они появились с какой-то определенной версии встроенного ПО.


Название: Re:Опрос ТСРВ 24
Отправлено: Энерго_алексей от 26.10.2020, 16:14:03
Оба тсрв 024м
в одном есть интеграторы в другом нет
Нужно в приборе завести руками один раз интеграторы (периоды) и будет вам счастье. П.С 24м тока гиги автоматом заноситься и то не всегда .


Название: Re:Опрос ТСРВ 24
Отправлено: meller.17 от 26.10.2020, 16:21:17
Версия ПО совпадает с изложенным материалом в другой теме и месячный архив тоже снят


Название: Re:Опрос ТСРВ 24
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.10.2020, 17:16:16
Четвертое число в версии ПО прибора больше или равно 29?

Попробуйте в окне "Список приборов" выполнить пункт меню "Дополнительно", "Выполнить пересчет приведенных данных".
Вероятно, месячные данные были собраны после суточных.

Если это Вам не поможет - выполните экспорт данных (меню "Сервис", "Экспорт данных") по данному прибору и вышлите нам файл на sp@vzljot.ru.


Название: Re:Опрос ТСРВ 24
Отправлено: meller.17 от 27.10.2020, 08:23:07
Версия ПО: VZLJOT 76.30.03.19


Название: Re:Опрос ТСРВ 24
Отправлено: meller.17 от 27.10.2020, 08:27:46
К примеру, сняты данные другой программой, тот же прибор, те же числа, здесь присутствуют все значения
Но мне нужно снять именно родной программой, чтобы появилась таблица интеграторов


Название: Re:Опрос ТСРВ 24
Отправлено: meller.17 от 27.10.2020, 08:43:44
Извиняюсь, скинул скрин не той теплосистемы


Название: Re:Опрос ТСРВ 24
Отправлено: Иван Кривокора от 27.10.2020, 21:42:30
Здравствуйте.

Если говорить об интеграторах в архивах прибора ТСРВ-024М, то:
* Все версии прибора ТСРВ-024М имеют часовой, суточный, месячный архивы данных теплосистемы (масса, объем, тепловая энергия) нарастающим итогом (интеграторы).
* Начиная с версии 76.30.03.29 прибор ТСРВ-024М имеет месячный архив данных трубопроводов (каналов) нарастающим итогом (интеграторы).

Для приборов с версией 76.30.03.29 Взлет СП4 на основе собранных месячных архивов, включающих в себя данные трубопроводов (каналов) нарастающим итогом, вычисляет для суточных и часовых данных интеграторы.
Для приборов с версией 76.30.03.19 Взлет СП4 может вычислить интеграторы только путем сложения дельт (показаний за интервал), но для этого требуется ввод начальных значений и даты, с которой выполнять вычисление интеграторов.
Для этого необходимо:
1. Открыть окно "Оборудование" для необходимого прибора;
2. В окне "Оборудование" кликнуть правой кнопкой мыши по "Периоды" и нажать "Создать";
3. Ввести желаемую дату в поле "Дата ввода";
4. Задать соответствующие начальные значения архивным полям;
5. Сохранить.

Что касается ваших ссылок на другое ПО, то, очевидно, что интеграторы в нем вычисляются тем же образом, что и во Взлет СП4. Каким-то другим образом, кроме как суммировать дельты, нарастающий итог получить невозможно.

С уважением,
Кривокора Иван