Название: СПТ 941+WRX700-R4+СП4
Отправлено: shurban4ik от 06.11.2020, 16:36:04
Подскажите как это увязать? Интересует на какой разъем X2 или X3 подключать? по какой схеме? какие настройки выбрать в СПТ для КИ1 или КИ2?
Какой именно прибор стоит 941 или 941.10 941.20 пока точно не знаю, но на нем есть оба разъема X2 и X3. Использовал схему с сайта телеофис, но пока не работает((


Название: Re:СПТ 941+WRX700-R4+СП4
Отправлено: Иван Кривокора от 06.11.2020, 21:36:08
Здравствуйте.

Для приборов СПТ94х/СПГ74х для интерфейса X2 требуется внешнее питание. По схемам из РЭ этих приборов предполагается брать питание с шестого пина DB9. Очевидно, что при использовании таких схем подключения надо быть уверенным, что ответное устройство (модем) имеет необходимое напряжение на соответствующем пине.

Если планируете подключаться по X2, то:
* либо включить в настройках интерфейса модема аппаратное управление потоком и использовать 6 или 8 пины (в РЭ указано, что они замкнуты между собой). Но тут я не уверен, не захочет ли модем сигнал на входе CTS;
* либо использовать первый пин, ибо в РЭ указано, что на нем есть +5В.

Если планируете подключаться по X3, то использовать только rx, tx, gnd, и в КИ выключить аппаратное управление потоком.

С уважением,
Кривокора Иван