Название: СПТ961-Взлет СП4 Отправлено: for_kav от 08.12.2020, 12:05:03 Здравствуйте!
очень часто при сборе архивных данных через СПИСОК ПРИБОРОВ заканчивается ошибкой 252 (время прибора имеет некореектный формат) ( Если читать данные через ЧТЕНИЕ АРХИВОВ то все нормально, данные отображаются. Куда копать, что подправить? Версия Взлет СП4 - 4.0.30.9 Название: Re:СПТ961-Взлет СП4 Отправлено: dimoniche от 08.12.2020, 13:08:24 Здравствуйте.
Для запуска сбора и сохранения архивов Взлет СП необходимо прочитать текущее время в самом приборе, это необходимо что бы не читать лишние или еще отсутствующие данные из прибора. И вот именно это время имеет неверный формат, при получении его на интерфейсе. Для поиска причины такого поведения нам необходим удаленный доступ до одного такого прибора. Но, возможно, в текущей версии уже такие вопросы были решены и вам необходимо просто обновиться на актуальную версию. Название: Re:СПТ961-Взлет СП4 Отправлено: for_kav от 08.12.2020, 13:17:45 отправил сообщение в личку
Название: Re:СПТ961-Взлет СП4 Отправлено: Иван Кривокора от 09.12.2020, 19:38:01 Здравствуйте.
Мы проанализировали высланные вами логи. Во время экспериментальной сессии обмена на первый запрос (запрос текущей календарной даты) был получен ответ на запрос измеренного значения давления - в ответах указывается номер параметра. Соответственно, значение "0.4113" не может быть преобразовано в дату. Мы считаем, что имеет место какая-то проблема с интерфейсом обмена. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:СПТ961-Взлет СП4 Отправлено: for_kav от 10.12.2020, 17:06:07 ясно. спасибо.
Название: Re:СПТ961-Взлет СП4 Отправлено: Иван Кривокора от 10.12.2020, 18:32:42 Здравствуйте.
Со своей стороны мы решили, коли уж в ответе возвращается номер параметра, контролировать соответствие параметра в ответе запрошенному параметру. Будет доступно в следующей версии. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:СПТ961-Взлет СП4 Отправлено: for_kav от 15.12.2020, 15:33:50 отлично.
конечно не вовремя. что делать если подписка закончилась? можно ожидать патча для устранения данной проблемы? Название: Re:СПТ961-Взлет СП4 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 17.12.2020, 10:05:16 Здравствуйте!
Подписку легко продлить - 8-800-333-888-7 (внутр. 1338), email (VerbenkoMA@vzljot.ru). В случае обнаружения ошибки со стороны Взлет СП, мы конечно же предоставили бы Вам расширение подписки чтобы Вы смогли обновиться. Однако, в данной случае, никакой ошибки со стороны Взлет СП нет, проблема, как Вам уже написали выше, в том, что приходят неожиданные для нас ответы прибора, не на наши запросы. Видимо на линии есть еще какой-то мастер. Дополнительная проверка номера параметра в ответе прибора, это всего лишь улучшение с нашей стороны, повышение информативности для обнаружения подобных проблем. Название: Re:СПТ961-Взлет СП4 Отправлено: for_kav от 18.12.2020, 13:37:28 спасибо огромное.
Прошу тогда данные изменения опубликовать в разделе о новых версиях. Название: Re:СПТ961-Взлет СП4 Отправлено: for_kav от 18.12.2020, 13:41:57 Да, на интерфейсе мы хотим разместить 2 мастера.
Успешно это работает на Взлетах. у нас СПТ961 + АПС79. так вот по моему эта шина на объединяющем АПС все и портит. Ищу решения работы нескольких СПТ на одной шине без АПС79. Название: Re:СПТ961-Взлет СП4 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 18.12.2020, 13:53:49 Двух мастеров на одной шине быть не должно, не важно что это за приборы.
А вот что касается именно СПТ96х или СПГ76х, то АПС там по-моему и не нужен. У этих приборов два интерфейса, один к ПК, второй используется для объединения приборов в "Маркерную шину" (сеть). То есть с этими приборами возможно несколько мастеров, если они будут подключены к разным приборам в этой сети, так как сети как бы разделены, вот пример: ПК(1) <-> RS232 СПТ961(1) RS485 <-> RS485 СПТ961(1) RS232 <-> ПК(2). Внутри маркерной шины приборы уже сами по времени разделяют запросы от разных мастеров. Название: Re:СПТ961-Взлет СП4 Отправлено: for_kav от 23.12.2020, 13:19:17 У меня АСКУЭ работает с 2-мя и более мастерами! на шине 485 от 10 до 20 счетчиков и всем хватает.
Используется преобразователь 485 - Ethernet. Он настроен как TCP сервер, так что тут приходит на помощь сам протокол. он в очереди ставит запросы и соответственно ответы. вот только с маркерной шиной все грустно( А вот то, что можно сделать реализацию через другой, 2-й порт, то за это спасибо. Возможно есть какая-то модификация с 2-мя портами, где 1 порт - маркерная шина, 2-й запрос/ответ. Если 2-й порт именно так работает, то можно объединить несколько приборов на одной шине. И если вы доработаете ПО в части разбора чей запрос, то будет просто супер. к сожалению парк приборов имеет и СПТ961, где скорость RS485 ограничен скоростью 4800 ((( Название: Re:СПТ961-Взлет СП4 Отправлено: I_m от 23.12.2020, 14:28:33 Возможно есть какая-то модификация с 2-мя портами, где 1 порт - маркерная шина, 2-й запрос/ответ. Да они вроде как все как минимум с двумя портами. Даже СПТ961М - Х2 (485) и Х3 (RS-232C). Или у Вас что-то ещё более древнее? Название: Re:СПТ961-Взлет СП4 Отправлено: for_kav от 23.12.2020, 15:58:27 просто 961. Также есть 961.1(2). и всё в перемешку)
Название: Re:СПТ961-Взлет СП4 Отправлено: I_m от 23.12.2020, 16:43:49 просто 961. Также есть 961.1(2). и всё в перемешку) Думаю, что там тоже 2 интерфейса. Хоть я с ним и не сталкивался. На сайте Логики, кстати, "просто 961" нет. У 961.1(2) тоже 2 и 3 (у .2) интерфейса. Только там маркировка интерфейсов Х2 у 232-го и Х3 (и Х4 у .2) для 485. Да, судя по найденной документации у просто 961 (без М и точек) тоже 2 интерфейса: Х2 232 и Х3 485. В любом случае по числу контактов разберётесь. Название: Re:СПТ961-Взлет СП4 Отправлено: Иван Кривокора от 24.12.2020, 13:32:20 Здравствуйте.
Внесли и проверили доработку - проверку соответствия номера параметра в ответе запрашиваемому. Будет доступно в ближайшем обновлении. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:СПТ961-Взлет СП4 Отправлено: for_kav от 25.12.2020, 12:03:59 спасибо за новость.
|