Название: ВКТ-7 USR-730 Отправлено: Энерго_алексей от 18.12.2020, 09:40:34 Добрый день, нужна помощь, есть модемы USR-730 со всеми счётчиками в режиме GPRS модема все хорошо читаются, но вот почему то не со всеми вкт-7 они работают даже не знаю куда капать настройки одинаковые данные модемы подключал к ВЗЛЕТУ все работает, а вот к ВКТ-7 по 1. узлу ошибка 100 не верный адрес источника сообщения, а по 2 узлу ошибка 92 данные поступили с ошибками передачи.П.С жду помощи так как все перепробовал...
Название: Re:ВКТ-7 USR-730 Отправлено: dimoniche от 18.12.2020, 12:35:29 Здравствуйте.
Скорее всего либо в посылке теряются байты или в начале или в конце. Это может быть из-за слишком быстрого для модема ответа прибора в случае если байты пропадают в начале посылки, либо короткого таймаута ожидания ответа во Взлет СП во втором случае. Пришлите логи с отладочной информацией от обмена с такими приборами. Название: Re:ВКТ-7 USR-730 Отправлено: Энерго_алексей от 18.12.2020, 16:23:28 Здравствуйте. Отправил на dima@vzljot.ruСкорее всего либо в посылке теряются байты или в начале или в конце. Это может быть из-за слишком быстрого для модема ответа прибора в случае если байты пропадают в начале посылки, либо короткого таймаута ожидания ответа во Взлет СП во втором случае. Пришлите логи с отладочной информацией от обмена с такими приборами. Название: Re:ВКТ-7 USR-730 Отправлено: Энерго_алексей от 18.12.2020, 16:32:56 Здравствуйте. И так же отправил на sp@vzljot.ruСкорее всего либо в посылке теряются байты или в начале или в конце. Это может быть из-за слишком быстрого для модема ответа прибора в случае если байты пропадают в начале посылки, либо короткого таймаута ожидания ответа во Взлет СП во втором случае. Пришлите логи с отладочной информацией от обмена с такими приборами. Название: Re:ВКТ-7 USR-730 Отправлено: Энерго_алексей от 21.12.2020, 15:19:58 Здравствуйте. Подскажите вы ещё не смотрели логи ?????Скорее всего либо в посылке теряются байты или в начале или в конце. Это может быть из-за слишком быстрого для модема ответа прибора в случае если байты пропадают в начале посылки, либо короткого таймаута ожидания ответа во Взлет СП во втором случае. Пришлите логи с отладочной информацией от обмена с такими приборами. Название: Re:ВКТ-7 USR-730 Отправлено: dimoniche от 22.12.2020, 15:03:22 Здравствуйте.
Да логи смотрели, прибор возвращает не тот адрес. При посылке запроса чтения данных: 01033FFE0000282E Прибор отвечает следующим образом: 810320E9A20400E9A20B400400690AC000690A00000400690A00000400E9A20B40C08037C8 Жирным выделен адрес запрашиваемого прибора и они должны совпадать. Так же не правильно рассчитана контрольная сумма. Прибор не может так вернуть ответ. Остается только винить адаптер, возможно он не успевает правильно принять первый байт от прибора. Если прибор подключен по rs485, может стоит уменьшить скорость обмена. А может быть неверно установлены настройки порта в настройках подключения СП. Я бы поэкспериментировал с количеством стоп бит. Название: Re:ВКТ-7 USR-730 Отправлено: Энерго_алексей от 22.12.2020, 15:15:38 Здравствуйте. подключён, по rs232 скорость 9600Да логи смотрели, прибор возвращает не тот адрес. При посылке запроса чтения данных: 01033FFE0000282E Прибор отвечает следующим образом: 810320E9A20400E9A20B400400690AC000690A00000400690A00000400E9A20B40C08037C8 Жирным выделен адрес запрашиваемого прибора и они должны совпадать. Так же не правильно рассчитана контрольная сумма. Прибор не может так вернуть ответ. Остается только винить адаптер, возможно он не успевает правильно принять первый байт от прибора. Если прибор подключен по rs485, может стоит уменьшить скорость обмена. А может быть неверно установлены настройки порта в настройках подключения СП. Я бы поэкспериментировал с количеством стоп бит. Название: Re:ВКТ-7 USR-730 Отправлено: dimoniche от 22.12.2020, 15:36:27 Для этого модема в настройках Взлет СП можно указать количество стоп бит, вот их бы я поменял и проверил связь с такими приборами.
Название: Re:ВКТ-7 USR-730 Отправлено: Энерго_алексей от 22.12.2020, 15:55:36 Для этого модема в настройках Взлет СП можно указать количество стоп бит, вот их бы я поменял и проверил связь с такими приборами. Менял я с 1, и 2 данные поступают с ошибками.... |