Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Энерго_алексей от 28.12.2020, 18:44:55



Название: Большие числа после поверки
Отправлено: Энерго_алексей от 28.12.2020, 18:44:55
Добрый день, можно как то доработать безобразие это после поверки приборов постоянно большие числа выдает вот скрин, а вот скин родной программы и это не тока КМ-5 а все приборы.П.С или подскажите как это лечить...


Название: Re:Большие числа после поверки
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 29.12.2020, 09:52:00
Здравствуйте!

Разница в том, что у Взлет СП есть в базе данных сохраненные ранее интеграторы, те что были в приборе до поверки и сброса интеграторов.
Конечно, при рассчете разницы между днями получается большой минус.

Но по сути, после сброса интеграторов, необходимо делать новый ввод прибора в эксплуатацию с новым актом и указывать в нем новые значения интеграторов.
Соответственно, прибор перед вводом должен отработать 3 полных дня без НС, т.е. по факту 24.12 и не должно идти в ведомость, отчет должен предоставляться с 25.12 по 27.12, или я не прав?

Заводская программа историю я так понимаю не хранит "до поверки и сброса"? Конечно для нее это новый прибор и она считает что интеграторы были 0.

На текущий момент, во Взлет СП запрещено переопределять значения интеграторов прибора, но видимо для таких случаев, мы такую возможность сделаем, чтобы можно было указывать 0, но уже после НГ.

Единственный сейчас способ убрать большие минусы, это удалить данные архивов за предыдущий период, лучше конечно, предварительно экспортировав данные в файл или сделав резервную копию БД.


Название: Re:Большие числа после поверки
Отправлено: Энерго_алексей от 29.12.2020, 11:34:15
Здравствуйте!

Разница в том, что у Взлет СП есть в базе данных сохраненные ранее интеграторы, те что были в приборе до поверки и сброса интеграторов.
Конечно, при рассчете разницы между днями получается большой минус.

Но по сути, после сброса интеграторов, необходимо делать новый ввод прибора в эксплуатацию с новым актом и указывать в нем новые значения интеграторов.
Соответственно, прибор перед вводом должен отработать 3 полных дня без НС, т.е. по факту 24.12 и не должно идти в ведомость, отчет должен предоставляться с 25.12 по 27.12, или я не прав?

Заводская программа историю я так понимаю не хранит "до поверки и сброса"? Конечно для нее это новый прибор и она считает что интеграторы были 0.

На текущий момент, во Взлет СП запрещено переопределять значения интеграторов прибора, но видимо для таких случаев, мы такую возможность сделаем, чтобы можно было указывать 0, но уже после НГ.

Единственный сейчас способ убрать большие минусы, это удалить данные архивов за предыдущий период, лучше конечно, предварительно экспортировав данные в файл или сделав резервную копию БД.
хорошо спасибо за ответ.