Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Николай М. от 16.03.2021, 10:22:57



Название: Проблема со считыванием архивных данных с СПГ762.1(2) и СПТ961.1(2)
Отправлено: Николай М. от 16.03.2021, 10:22:57
Здравствуйте. Возникла проблема со считыванием архивов с СПТ961.1(2) и СПГ762.1(2) после недавнего обновления до версии 4.0.36.9. Причем проблема наблюдается у части приборов, там, где в окне сеансы опроса в состоянии пишет пакетное получение данных. Данные не считываются, пишет невозможно выполнить задачу. Где просто читаются данные по записям, все нормально. Так же у этих приборов наблюдаются проблемы с удаленной настройкой адаптеров АСЕВ-040. Прикладываю логи, началось все с СПГ762.1(2) с номером 04452


Название: Re:Проблема со считыванием архивных данных с СПГ762.1(2) и СПТ961.1(2)
Отправлено: dimoniche от 17.03.2021, 13:18:48
Здравствуйте.

У вас в сети, судя по логам, часто происходят отключения адаптеров во время их обмена с сервером СП.
И чем длительнее обмен тем больше вероятность такого отключения.

У прибора с номером 04452 запрашиваются архивы за целый год. Причем запрашиваются с оптимизацией запросов. Это означает что к адаптеру посылается запрос: дай мне все записи за год и далее адаптер непрерывно посылает все найденные им записи. И во время такой посылки его каждый раз прерывают. И судя по всему он каждый раз начинает заново, что не верно.

В папке \Vzljot Sp\Asdv хранятся все принятые файлы от адаптеров, пришлите их нам на почту sp@vzljot.ru.

Если отключить оптимизацию запросов, то СП запрашивает данные по одной записи и за это время не происходит отключения адаптера. Оптимизация отключается в свойствах подключения.


Название: Re:Проблема со считыванием архивных данных с СПГ762.1(2) и СПТ961.1(2)
Отправлено: Николай М. от 18.03.2021, 08:37:56
Отключение оптимизации помогло, данные начали поступать. Отправил Вам на почту требуемые файлы