Название: Ошибка 164 при считывании архива с ВКТ-9 Отправлено: D2136992 от 30.10.2021, 12:46:47 Здравствуйте.
Возможно данный вопрос уже обсуждался и на него есть материалы и способы решения, но мне хотелось бы обновить данный вопрос. На предприятии имеется Взлет СП 4.0.30.9. Возникла необходимость добавления в базу очередных ВКТ-9 с версией прошивки 1.6. В результате прибор добавлен в базу, на него сделана мнемосхема (работает и мгновенные показания прилетают без проблем), а вот при считывании архива, при достижении 100%-тов выводится ошибка 164 Ошибка при сохранении архива. Обновление программного комплекса планируется, но не в ближайшее время, а архивы с данных вычислителей требуются уже вчера. Помогите с решением данной проблемы, или подскажите, где можно прочесть инфу по её решению. Заранее спасибо. Название: Re:Ошибка 164 при считывании архива с ВКТ-9 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 30.10.2021, 18:15:02 Здравствуйте!