Название: OPC-сервер Отправлено: Vlad от 30.11.2021, 14:03:36 Здравствуйте
При считывании данных с расходомера «ВЗЛЕТ-ТСР-043» через OPC-сервер значение тэга температуры не изменяется и всегда остается нулевым, присутствует сигнал "Ошибка связи". При подключении расходомера напрямую к ПК значения температуры в программе «Монитор.Взлет» отображаются правильно. Также при подключении по USB-RS485 к OPC-серверу значения отображаются верно, ошибок нет. ПК к теплосчетчику подключается через адаптер сигналов Взлет АСЕВ-040. Теплосчетчик к адаптеру подключается через RS-485. К адаптеру АСЕВ-040 OPC-сервер подключается по TCP/IP. Соединение устанавливается, но значения не изменяются, постоянно висит ошибка связи. В чем может быть причина и как её исправить? (Скрин экрана OPC-сервера и настроек прилагается, также прикреплен снимки настроек АСЕВ-40). Светодиод HL-4 не мигает. Возможно ли еще как-то проверить подключение теплосчетчика к адаптеру. Программа Взлет СП4 при поиске приборов или при ручном считывании данных с созданного прибора выдает ошибку (Ошибка 110: Нарушено лицензионное соглашение. Нет доступа) Название: Re:OPC-сервер Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 30.11.2021, 14:09:48 Здравствуйте!
Подскажите, каким именно OPC сервером Вы пользуетесь, от Взлет СП4? Обратите внимание, что при нарушении лицензионных ограничений, которое у Вас наблюдается, обмена с прибором не будет. Вероятно, Вы обновили Взлет СП4 не имея подписки на обновление? Название: Re:OPC-сервер Отправлено: Vlad от 30.11.2021, 18:37:03 Используется Multi-Protocol MasterOPC Server
Этот OPC-сервер подключается к MasterScada Еще попутно вопрос Можно ли подключиться к АСЕВ-040 по RS-485 для настройки адаптера в программе "Взлет СП. Настройка"? Или подключение для настройки выполняется только по RS-232? Название: Re:OPC-сервер Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 30.11.2021, 19:13:14 Стало теперь немного понятнее что Вы пытаетесь сделать.
Что касается "Multi-Protocol MasterOPC Server", то мы с таким не знакомы. Адаптер АСЕВ-040 - это не прозрачный "конвертер интерфейсов", он работает на своем протоколе обмена. Сам протокол описан в документации по адаптеру, но не каждый софт его поддерживает. Взлет СП протокол этот знает и с адаптером работает успешно, но как я понимаю, у Вас либо нет, либо закончилась лицензия на Взлет СП, а она требуется, отсюда и ошибка 110. Если что, Вы можете получить демо-лицензию на 5 приборов сроком на пол года парой кликов мыши в окне "О программе" приложения "Клиент". Адаптер первично настраивается по RS-232. Повторно, когда связь по TCP/IP будет налажена, адаптер можно настраивать удаленно через приложение "Клиент", пункт меню "Дополнительно", "Удаленная настройка адаптера". Название: Re:OPC-сервер Отправлено: Vlad от 30.11.2021, 19:29:35 С лицензией, спасибо))
Она была действительно не активирована. Поставили демо-режим. И все таки можно ли использовать RS-485 для подключения к ПК и последующей настройки в программе "ВзлетСП. Настройка"? И снова попутный вопрос, в руководстве не совсем понял этот момент. У АСЕВ-040 переключатель SK2 П1 используется только для определения интерфейса подключения к ПК? Или он также определяет по какому интерфейсу будут подключены приборы к адаптеру, например теплосчетчик? Название: Re:OPC-сервер Отправлено: Иван Кривокора от 30.11.2021, 20:15:41 Здравствуйте.
Настройка адаптеров связи АСЕВ-040 и АССВ-030 осуществляется только по интерфейсу RS-232 (микропереключатель П1 блока SK2 в положение ON). С уважением, Кривокора Иван |