Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Чайник от 18.01.2022, 12:59:21



Название: Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!
Отправлено: Чайник от 18.01.2022, 12:59:21
Доброго времени суток, нужна помощь в индикации светодиода на расходомере. Лампочка мигает быстро, чтобы это могло значит? Также имеется слегка слышное пищание, как будто прибор молет о помощи). Расходомер стоит на обратке и завышает данные по m2 и V2, Q1 и G1 - показания = 0. Расходомер на подаче, вроде работает корректно (я так думаю), светодиод мигает медленнее чем на обратке, но не пищит. В этой сфере работаю не давно, просьба не спускать всех собак, а помочь разобраться)


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!
Отправлено: Чайник от 19.01.2022, 06:32:42
С индикацией светодиода разобрался, диагностируется ошибка "Пустая труба". Естественно это не так, труба не пустая, подскажите как исправить? Возможно сделать это программно или нести на ремонт?


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!
Отправлено: Metroluh от 19.01.2022, 08:09:15
При ошибке "Пустая труба", светодиод мигает с интервалом 1 раз в три секунды, это совсем не "быстро мигает". При "быстро мигает" (5 раз в секунду), это "любая другая ошибка" (стр. 27 РЭ часть1)
Корпус расходомера с фланцами трубопровода соединён с помощью перемычек? Воздух в месте установки расходомера не скапливается в трубопроводе?


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!
Отправлено: Чайник от 19.01.2022, 08:21:32
Извиняюсь, да, это любая другая ошибка. Расходомер без флянцев, установлен между флянцев трубы, стянут болтами. Перемычки нет!


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!
Отправлено: Чайник от 19.01.2022, 08:26:00
Воздух в месте установки расходомера не скапливается в трубопроводе?

Воздух не скапливается, по крайней мере не должен.


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!
Отправлено: Metroluh от 19.01.2022, 08:51:26
Извиняюсь, да, это любая другая ошибка. Расходомер без флянцев, установлен между флянцев трубы, стянут болтами. Перемычки нет!
Цитата из инструкции по монтажу: "ВНИМАНИЕ! Без соединения ИБ электрическими перемычками через ответные фланцы с рабочей жидкостью корректная работа расходомера НЕВОЗМОЖНА!"


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!
Отправлено: Чайник от 19.01.2022, 10:19:30
Подумал о других перемычках), электрическая перемычка есть! С теплоснабжающей компании человек подсказывает, что некорректные данные вычислительный блок стал показывать после поверки.


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!
Отправлено: Metroluh от 19.01.2022, 11:04:39
Нужно подключаться по интерфейсу и монитором смотреть какая ошибка диагностируется.


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!
Отправлено: Чайник от 16.02.2022, 08:41:35
Нужно подключаться по интерфейсу и монитором смотреть какая ошибка диагностируется.

Подскажите с помощью чего надо подключаться? Сегодня подключился при помощи адаптера (куплен в официального дилера). В универсальном просмотрщике, в вкладке "Отладка" ошибки не появляются! Все горит серым!


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!
Отправлено: Metroluh от 16.02.2022, 11:38:17
Монитор Лайт М, из комплекта мониторов устанавливаемых в составе Универсального просмотрщика. Вкладка "Измерения", окно "Состояние расходомера" 


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!
Отправлено: yura от 17.02.2022, 15:50:42
Скачайте по этой ссылке программу Универсальный просмотрщик с пакетом мониторов:
https://vzljot.ru/files/soft/download/ubviewerprojects_4_94_setup_signed.exe
Запустите Универсальный просмотрщик (желательно от имени администратора, иначе ОС может блокировать ему доступ к COM-порту), откройте проект "Лайт М RTC (пользовательский).vpr", в настройках связи укажите нужный COM-порт, адрес по умолчанию с завода 1, скорость 19200.


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!
Отправлено: Чайник от 18.02.2022, 06:28:27
Скачайте по этой ссылке программу Универсальный просмотрщик с пакетом мониторов:
https://vzljot.ru/files/soft/download/ubviewerprojects_4_94_setup_signed.exe
Запустите Универсальный просмотрщик (желательно от имени администратора, иначе ОС может блокировать ему доступ к COM-порту), откройте проект "Лайт М RTC (пользовательский).vpr", в настройках связи укажите нужный COM-порт, адрес по умолчанию с завода 1, скорость 19200.

С этим разобрался, но вопрос заключается в том, какой расходомер программа диагностирует? Выдается ошибка "Загрязнение электродов", но, на каком расходомере?

У меня 3 УУЭТ:
1-ый, расходомеры работают в норме (диод мигает 1 раз в сек на обоих), но тупит вычислитель, "ошибка ПТ 3", нет показаний по Q и G.
2-ой, тупит расходомер (диод мигает часто, без остановок и пищит), диагностировать ошибку не получается, прога показывает что все в номер, хотя в целом и так понятно, что после сезона отопления надо расходомер отдавать в ремонт или менять.
3-ий, расходомер на подаче (диод вообще не мигает), на обратке в норме (диод мигает 1 раз в сек), здесь ошибка "Загрязнение электродов". m2 и V2 больше m1 и V1.

Вот такая вот задачка со звездочкой)))


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!
Отправлено: yura от 21.02.2022, 10:28:46
С этим разобрался, но вопрос заключается в том, какой расходомер программа диагностирует? Выдается ошибка "Загрязнение электродов", но, на каком расходомере?
Не понял вопрос... К какому расходомеру вы подключаетесь, данные с того расходомера программа-монитор вам и показывает.
Выложите нам сюда пожалуйста скриншоты закладки "Измерения" и закладки "Контрольная информация" с прочитанными данными для расходомеров "2-ой, тупит расходомер" и "на обратке в норме (диод мигает 1 раз в сек), здесь ошибка "Загрязнение электродов"".
Тот расходомер, на котором светодиод вообще не мигает, или вышел из строя совсем, или проверьте что 24В на него приходят.


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!
Отправлено: Чайник от 22.02.2022, 05:26:32
Подключаюсь через вычислитель, расходомеры опломбированы! Если можно подключиться к расходомеру, подскажите как?


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!
Отправлено: yura от 24.02.2022, 18:36:42
Подключаюсь через вычислитель, расходомеры опломбированы! Если можно подключиться к расходомеру, подскажите как?

Вы подключаетесь к тепловычислителю монитором расходомера??

Вы видимо не совсем понимаете что вы делаете. Расходомер подключен к тепловычислителю по частотному выходу, программа-монитор для расходомера никаких данных расходомера через тепловычислитель не может прочитать. Подключаться нужно непосредственно к расходомеру при помощи вот такого адаптера:
https://vzljot.ru/catalogue/adaptery_registratory/adapter_signalov_usb-er/
Для этого нужно открыть верхнюю крышку, но пломбы с перемычек Сервис и Настройка снимать не требуется.


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!
Отправлено: Чайник от 28.02.2022, 10:52:27
Да, я не правильно делал, по той причине что даже не догадывался о существовании данного адаптера(


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!
Отправлено: Metroluh от 28.02.2022, 14:17:17
Да, я не правильно делал, по той причине что даже не догадывался о существовании данного адаптера(
В догадки играть было не нужно, достаточно просто почитать РЭ, там об этом написано  ;D


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!
Отправлено: Чайник от 02.03.2022, 06:15:48
Интересно где это в РЭ такое написано? Для чего тогда вообще этот форум? А может группе компаний "Взлет" разработать нормальный (подробный) гайд по обслуживанию их устройств, а не ковырять информацию по крупицам в интернете? Или заниматься просмотром официального видео, где многое не понятно и не видно.  К вычислителю чтобы подключиться надо купить адаптер специальный, к расходомеру тоже надо купить специальный адаптер, удивительно как к адаптеру не пришлось покупать еще один адаптер)))


Название: Re:Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!
Отправлено: Metroluh от 02.03.2022, 09:52:24
Интересно где это в РЭ такое написано? Для чего тогда вообще этот форум? А может группе компаний "Взлет" разработать нормальный (подробный) гайд по обслуживанию их устройств, а не ковырять информацию по крупицам в интернете? Или заниматься просмотром официального видео, где многое не понятно и не видно.  К вычислителю чтобы подключиться надо купить адаптер специальный, к расходомеру тоже надо купить специальный адаптер, удивительно как к адаптеру не пришлось покупать еще один адаптер)))
1. "Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР модификация Лайт М. Руководство по эксплуатации. Часть 2" Небольшая цитата:
 "Установка параметров связи c ПК. 2.1.1. Запуск инструментальной программы «Монитор Лайт М». Соединить кабелем выход адаптера USB-ЭР, поставляемого по заказу, и подключенного к модулю обработки расходомера в соответствии с Приложением Б инструкции по монтажу, и USB-порт персонального компьютера..." Далее идет достаточно подробное описание порядка работы с ПО. К сожалению большая часть пользователей не читают документацию вообще или читают её весьма выборочно (точно знаю, сам такой).
2. К вычислителю не нужно покупать "специальный" адаптер, там стандартный RS-232. Если у ПК нет такого разъёма, то можно использовать любой адаптер USB-RS-232.  Конечно компания-производитель рекомендует адаптеры собственного производства, что в принципе понятно, т.к. протестировать каждый вид адаптера, выпускающийся сотнями китайских производителей (зачастую с нарушениями стандартов) в принципе невозможно.
3. Большинство исполнений расходомера Лайт М не имеет стандартного интерфейса, зачем это было сделано непонятно, скорее всего с целью снижения стоимости (или себестоимости), поэтому действительно требуется специальный адаптер.
P.S. Чтобы "не ковырять информацию по крупицам в интернете" существует телефон техподдержки.