Название: Проблема с тепловычислителем ТСРВ-026М - не считает нарастающий итог Отправлено: greg от 26.05.2022, 12:28:58 Добрый день, имеется несколько тепловычислителей Взлет ТСРВ-026М, которые работают в режиме счетчика расхода ХВС. Показания с них снимаются при помощи адаптера АДСВ 020. У двух тепловычислителей (во вложении №2 и 3) в Ведомости учета отсутствуют накопленные значения расхода нарастающим итогом. Как пример (во вложении №1) – остальные счетчики показывают корректные данные в этой таблице.
Вопрос: как решить эту проблему и сделать так чтобы нарастающий итог отображался в таблице? Спасибо! Название: Re:Проблема с тепловычислителем ТСРВ-026М - не считает нарастающий итог Отправлено: post от 26.05.2022, 13:27:04 Добрый день, если не ошибаюсь ,то в приборах надо задать им начальные значения, и обновить накопленные данные
Название: Re:Проблема с тепловычислителем ТСРВ-026М - не считает нарастающий итог Отправлено: Иван Кривокора от 26.05.2022, 15:38:57 Здравствуйте.
У прибора ТСРВ-026М в архивах только следующие поля являются интеграторами: Wтс, Mтс, Wгв, Mгв. Соответственно, остальные архивные поля с накапливаемыми параметрами хранят в себе значения за интервал. Для того, чтобы Взлет СП могла вычислить для них интеграторы, необходимо задать соответствующие начальные значения. Это делается из окна "Оборудование": необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по элементу "Периоды" и нажать "Добавить", после чего откроется форма с таблицей архивных полей и их начальных значений, в которой необходимо указать дату начала периода и соответствующие ей начальные значения интеграторов. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Проблема с тепловычислителем ТСРВ-026М - не считает нарастающий итог Отправлено: greg от 26.05.2022, 19:02:26 Проблему удалось решить через программу Взлет СП. Большое спасибо!
|