Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Fedor от 06.06.2022, 08:20:06



Название: Расходомер Взлет-Эр Лайт-М выход RS-485
Отправлено: Fedor от 06.06.2022, 08:20:06
В 2019 году, когда приобретались приборы Взлет ЭР модификации Лайт-М с индикатором. В заказной к приборам комплектации с RS-485 не было. При использовании  адаптера АСЕВ-40  появилась возможность удаленно получать с приборов учета фактические показания. Подскажите возможна ли сейчас замена модуля интерфейсов на модуль с поддержкой RS-485, и как понять какой модуль обработки у нас, поскольку в инструкции оговаривается что поддерживают функцию расходомеры (…..кроме расходомеров с модулем обработки ШКСД.408843.005).


Название: Re:Расходомер Взлет-Эр Лайт-М выход RS-485
Отправлено: yura от 06.06.2022, 10:50:03
Добрый день.

как понять какой модуль обработки у нас, поскольку в инструкции оговаривается что поддерживают функцию расходомеры (…..кроме расходомеров с модулем обработки ШКСД.408843.005).
Если у вас расходомер 2019 года, то там точно не ШКСД.408843.005 и значит на него можно поставить модуль индикации с RS-485.

Подскажите возможна ли сейчас замена модуля интерфейсов на модуль с поддержкой RS-485
Здесь на форуме в основном технические специалисты, с этим вопросом лучше обратитесь по телефону - потому что это у менеджеров надо выяснять доступен ли для заказа отдельно модуль индикации с RS-485 чтобы вы могли его поменять на своём расходомере.