Отправлено: Dobryak от 24.06.2022, 07:27:49
здравствуйте, почему в отчете теплосистемы 1 стоят прочерки, а теплосистемы 2 все значения есть, настроены теплосистемы одинаково. не показывает часовой архив, хотя суточные данные есть. стоят 8 расходомеров на хвс


Название: Re:взлет сп
Отправлено: Иван Кривокора от 24.06.2022, 13:09:07
Здравствуйте.

Выполните, пожалуйста, экспорт прибора и всех его его архивных данных, и выложите результирующий .zip-архив сюда, на форум.
Чтобы выполнить экспорт, необходимо:
1. Открыть приложение Взлет СП. Клиент;
2. Выполнить Сервис -> Экспорт данных...;
3. В открывшемся окне "Экспорт данных" выбрать прибор;
4. Нажать на кнопку "Настройки";
5. В открывшемся окне "Настройки" выбрать все типы данных и период "За все время";
6. В окне "Настройки" нажать "Ок";
7. В окне "Экспорт данных" нажать "Далее";
8. Задать директория сохранения файла и его имя;
9. Нажать "Сохранить".

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:взлет сп
Отправлено: Dobryak от 24.06.2022, 14:01:58
прикрепил файл


Название: Re:взлет сп
Отправлено: Иван Кривокора от 24.06.2022, 21:43:52
Принято. Спасибо за информацию.

Теперь мы знаем, что разговор ведется об архивных данных прибора ТСРВ-024М.

Скажите, пожалуйста, какую отчетную форму вы используете? С каким типом архивных данных? За какой интервал?

Если я правильно понимаю, то вас смущают присутствие пустышек в часовых данных по первой теплосистеме?

Вот что необходимо сделать для получения дополнительной информации: попробуйте прочитать (через Выполнить чтение архивов) архив "Часовой архив по 1 теплосистеме" за такую дату, за которую в БД сохранены пустышки. После чего скажите, будет ли отображены данные в архиве или будут пустышки.