Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Wittzar от 03.02.2023, 11:45:07



Название: ВТЭ-1 К1(2)(М) тип 225
Отправлено: Wittzar от 03.02.2023, 11:45:07
Добрый день.
Не получается подключить теплосчетчик к программ Взлет СП4.
Сбор по CSD через модем IRZ52it. Выдает ошибку 39.
Его родная программа соединяется и получает данные с теплосчетчика.


Название: Re:ВТЭ-1 К1(2)(М) тип 225
Отправлено: Иван Кривокора от 03.02.2023, 11:49:41
Здравствуйте.

Меня зовут Кривокора Иван. Я тестировщик в проекте Взлет СП.

Скажите, пожалуйста, какая у вас версия комплекса? Ошибка возникает при сборе каких данных? На какую глубину выполняется сбор?
Я, в свою очередь, попробую собрать данные с вашего прибора у себя.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:ВТЭ-1 К1(2)(М) тип 225
Отправлено: Wittzar от 03.02.2023, 11:57:50
Лицензию у Вас приобрели, пока ее не вставлял. Софт скачивал у вас с сайта.
с прибора ТМК-Н120 скачивается все хорошо, а вот с ВТЭ что-то ни как.
Связь устанавливается, пишет скачивается суточные показатели, а потом ошибку 39. Если выбрать Просмотр скаченных данных - то вкладка пустая.


Название: Re:ВТЭ-1 К1(2)(М) тип 225
Отправлено: Иван Кривокора от 03.02.2023, 12:05:47
Лицензию у Вас приобрели, пока ее не вставлял. Софт скачивал у вас с сайта.
с прибора ТМК-Н120 скачивается все хорошо, а вот с ВТЭ что-то ни как.
Связь устанавливается, пишет скачивается суточные показатели, а потом ошибку 39. Если выбрать Просмотр скаченных данных - то вкладка пустая.
Принято. Спасибо за информацию.

На самом деле всё стало понятно еще на этапе добавления прибора. У приборов ВТЭ сетевой адрес равен заводскому номеру. Поэтому вам необходимо в окне "Оборудование"  в поле "Сетевой адрес" ввести то же значение, что и в поле "Заводской номер".

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:ВТЭ-1 К1(2)(М) тип 225
Отправлено: Wittzar от 03.02.2023, 12:43:13
Да, заработало. Спасибо.