Название: ВТЭ-1 К1(2)(М) тип 225 Отправлено: Wittzar от 03.02.2023, 11:45:07 Добрый день.
Не получается подключить теплосчетчик к программ Взлет СП4. Сбор по CSD через модем IRZ52it. Выдает ошибку 39. Его родная программа соединяется и получает данные с теплосчетчика. Название: Re:ВТЭ-1 К1(2)(М) тип 225 Отправлено: Иван Кривокора от 03.02.2023, 11:49:41 Здравствуйте.
Меня зовут Кривокора Иван. Я тестировщик в проекте Взлет СП. Скажите, пожалуйста, какая у вас версия комплекса? Ошибка возникает при сборе каких данных? На какую глубину выполняется сбор? Я, в свою очередь, попробую собрать данные с вашего прибора у себя. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:ВТЭ-1 К1(2)(М) тип 225 Отправлено: Wittzar от 03.02.2023, 11:57:50 Лицензию у Вас приобрели, пока ее не вставлял. Софт скачивал у вас с сайта.
с прибора ТМК-Н120 скачивается все хорошо, а вот с ВТЭ что-то ни как. Связь устанавливается, пишет скачивается суточные показатели, а потом ошибку 39. Если выбрать Просмотр скаченных данных - то вкладка пустая. Название: Re:ВТЭ-1 К1(2)(М) тип 225 Отправлено: Иван Кривокора от 03.02.2023, 12:05:47 Лицензию у Вас приобрели, пока ее не вставлял. Софт скачивал у вас с сайта. Принято. Спасибо за информацию.с прибора ТМК-Н120 скачивается все хорошо, а вот с ВТЭ что-то ни как. Связь устанавливается, пишет скачивается суточные показатели, а потом ошибку 39. Если выбрать Просмотр скаченных данных - то вкладка пустая. На самом деле всё стало понятно еще на этапе добавления прибора. У приборов ВТЭ сетевой адрес равен заводскому номеру. Поэтому вам необходимо в окне "Оборудование" в поле "Сетевой адрес" ввести то же значение, что и в поле "Заводской номер". С уважением, Кривокора Иван Название: Re:ВТЭ-1 К1(2)(М) тип 225 Отправлено: Wittzar от 03.02.2023, 12:43:13 Да, заработало. Спасибо.
|