Название: Взлет РСЛ универсальный выход Отправлено: Rankar от 28.02.2023, 08:29:34 1)/Добрый день!
Вопрос по работе универсального выхода. В таблице В.5 указан один из вариантов настройки универсального выхода,а именно "Объем"(V+1). Правильно ли мы понимаем,что при этом сам выход работает в импульсном режиме,а а вес импульса можно задать программно как объем ,протекший с момента предыдущего импульса ,например 1 м3/имп. Название: Re:Взлет РСЛ универсальный выход Отправлено: yura от 28.02.2023, 16:20:10 Добрый день.
Если для импульсного выхода выбран параметр "V1+" это означает что на выход будут выдаваться импульсы при накоплении счетчика объема V1+. При накоплении счетчика V1- (то есть при обратном расходе) на импульсный выход импульсы выдаваться не будут. Вес импульса 1 м3/имп означает, что на выходе будет сгенерирован один импульс когда счетчик объема увеличится на 1 м3 с момента выдачи предыдущего импульса, то есть тут вы верно написали. Название: Re:Взлет РСЛ универсальный выход Отправлено: Rankar от 01.03.2023, 10:55:04 Спасибо. Хотя нам вряд ли придется использовать на практике режим V-1,но в .в целом,все понятно.
|