Название: ТСРВ-024М НС-27 Отправлено: komani от 28.03.2023, 08:46:31 Здравствуйте.
Собран стенд для ТСРВ-024М. Заданы постоянные значения температуры, давления, расхода. ЗНАЧЕНИЯ СТАБИЛЬНЫН НЕ МЕНЯЮТСЯ. Прибор настроен: Название: Re:ТСРВ-024М НС-27 Отправлено: komani от 28.03.2023, 08:47:30 Показания прибора:
Название: Re:ТСРВ-024М НС-27 Отправлено: komani от 28.03.2023, 08:48:01 НС27 это условие: G1<G2<Кпр*G1 реакция: G1 = G2
Значение Кпр=1,04 G1=4,4017 G2=4,4237 => 4,4017<4,4237<4,5777 Условие соблюдается, должно быть G1 = G2 т.е. Gтс=0, а по факту Gтс=-0,022. Подскажите что не так, почему не срабатывает НС27 ? Название: Re:ТСРВ-024М НС-27 Отправлено: shurban4ik от 29.03.2023, 04:26:07 День добрый. Ситуация интересная, но думаю архивы нужны будут. снимите отчет часовой
Название: Re:ТСРВ-024М НС-27 Отправлено: komani от 30.03.2023, 13:49:21 В архиве всё в порядке, как и задумывалось.
Только не совсем логично, что прибор в расчётных данных отображает без учёта реакции на НС. |