Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: anbeluaev от 18.04.2023, 00:31:02



Название: синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети
Отправлено: anbeluaev от 18.04.2023, 00:31:02
Прошу добавить возможность синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети. Не редко внутренние часы приборов учёта отстают/убегают вперёд, что пагубно сказывается на расписании опроса.


Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети
Отправлено: yura от 18.04.2023, 15:21:52
Добрый день.
АССВ-030 не имеет собственных часов реального времени, он работает по времени подключенного к нему прибора. Таким образом, обеспечивается синхронизация процессов создания архивных записей в приборе и опроса этих записей. Если же АССВ будет работать по времени сервера, или времени сотовой сети, то это как раз пагубно скажется на опросе прибора из-за рассинхронизации времени между ними.


Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети
Отправлено: anbeluaev от 22.04.2023, 12:18:27
Никогда не использовали АССВ как средство измерения, и никогда их не поверяли... Используем только как GPRS контроллер...


Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети
Отправлено: anbeluaev от 22.04.2023, 12:56:10
и ещё, разве АССВ не читает метки времени с подключенного прибора при чтении данных?


Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети
Отправлено: KIA от 26.04.2023, 06:56:37
Время АССВ должно соответствовать времени прибора.
В АССВ время нужно в 3х случаях:
1. Подключение к серверу по расписанию.
2. Считывание архивных данных с прибора в пакетном режиме (АССВ сам запрашивает данные с прибора).
3. Метки времени в журнале нештатных ситуации


Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети
Отправлено: Иван Кривокора от 26.04.2023, 15:25:43
и ещё, разве АССВ не читает метки времени с подключенного прибора при чтении данных?
Здравствуйте.

Не совсем так. АССВ / АСЕВ читает время с подключенного прибора по расписанию чтения времени: либо раз в 30 минут, либо раз в 8 часов в зависимости от значения параметра "Период опроса состояния".

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети
Отправлено: yura от 27.04.2023, 14:15:19
Никогда не использовали АССВ как средство измерения, и никогда их не поверяли... Используем только как GPRS контроллер...
Вообще не понял, к чему это  ???
АССВ-030 - это GPRS/CSD модем, причём здесь поверка...


Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети
Отправлено: anbeluaev от 29.04.2023, 16:14:04
и ещё, разве АССВ не читает метки времени с подключенного прибора при чтении данных?
Здравствуйте.

Не совсем так. АССВ / АСЕВ читает время с подключенного прибора по расписанию чтения времени: либо раз в 30 минут, либо раз в 8 часов в зависимости от значения параметра "Период опроса состояния".

С уважением,
Кривокора Иван

Зачем он это делает? Часы прибора довольно часто отстают/спешат. По этому я и предлагаю синхронизировать время из сотовой сети.


Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети
Отправлено: anbeluaev от 29.04.2023, 16:26:39
Время АССВ должно соответствовать времени прибора.
В АССВ время нужно в 3х случаях:
1. Подключение к серверу по расписанию.
2. Считывание архивных данных с прибора в пакетном режиме (АССВ сам запрашивает данные с прибора).
3. Метки времени в журнале нештатных ситуации

Получается что при неправильном времени прибора:
1. Подключение по расписанию не происходит(оно происходит в другое время)
2. Считывание архивных данных с прибора в пакетном режиме производится не по плану(в другое время(
3. Метки времени в журнале нештатных ситуаций не корректны(затрудняет диагностику)


Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети
Отправлено: anbeluaev от 02.05.2023, 11:21:56
Или дайте возможность(опционально) устанавливать время сервера при опросе.


Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети
Отправлено: Евгений_1 от 02.05.2023, 12:06:26
Зачем он это делает? Часы прибора довольно часто отстают/спешат. По этому я и предлагаю синхронизировать время из сотовой сети.

В приборе архивы пишутся по времени прибора. Если например часы отстают на 20 минут, Вы все равно не получите архивные данные раньше, пока они не запишутся по времени прибора.


Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети
Отправлено: anbeluaev от 02.05.2023, 17:39:05
У меня подключено несколько приборов в режиме "разные". РСО при опросе получает не верное время адаптера.


Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети
Отправлено: Иван Кривокора от 03.05.2023, 17:45:43
У меня подключено несколько приборов в режиме "разные". РСО при опросе получает не верное время адаптера.
Здравствуйте.

Если вы используете Взлет СП4, то можно выполнить запись времени сервера Взлет СП в адаптер АСЕВ / АССВ. Для этого необходимо:
1. В дереве приборов найти группу подключения АСЕВ / АССВ и прибор с таким типом подключения;
2. Кликнуть по нему правой кнопкой мыши;
3. В открывшемся контекстном меню выполнить Дополнительно -> Контроль и расписание адаптера -> Включить.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети
Отправлено: anbeluaev от 03.05.2023, 21:19:06
Мы не используем ВзлётСП


Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети
Отправлено: anbeluaev от 04.05.2023, 12:11:19
У меня подключено несколько приборов в режиме "разные". РСО при опросе получает не верное время адаптера.
Здравствуйте.

Если вы используете Взлет СП4, то можно выполнить запись времени сервера Взлет СП в адаптер АСЕВ / АССВ. Для этого необходимо:
1. В дереве приборов найти группу подключения АСЕВ / АССВ и прибор с таким типом подключения;
2. Кликнуть по нему правой кнопкой мыши;
3. В открывшемся контекстном меню выполнить Дополнительно -> Контроль и расписание адаптера -> Включить.

С уважением,
Кривокора Иван

Может ли ВзлётСП игнорировать время адаптера?


Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети
Отправлено: Иван Кривокора от 04.05.2023, 12:31:21
Может ли ВзлётСП игнорировать время адаптера?
Здравствуйте.

Извините, что отвечаю вопросом на вопрос, но с чего вы взяли, что Взлет СП как-то использует время адаптера АСЕВ / АССВ? Взлет СП никак не использует время адаптера для задач сбора данных.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети
Отправлено: Иван Кривокора от 04.05.2023, 12:33:09
Мы не используем ВзлётСП
Принято.

Тогда предлагаю вам обратиться в отдел ПО приборов с запросом предоставить вам часть протокола обмена АСЕВ / АССВ с функцией записи времени адаптера, чтобы вы могли реализовать запись времени сервера в используемом вами ПО.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети
Отправлено: anbeluaev от 05.05.2023, 18:09:40
Может ли ВзлётСП игнорировать время адаптера?
Здравствуйте.

Извините, что отвечаю вопросом на вопрос, но с чего вы взяли, что Взлет СП как-то использует время адаптера АСЕВ / АССВ? Взлет СП никак не использует время адаптера для задач сбора данных.

С уважением,
Кривокора Иван

Представитель ПАО ТГК-1 дал такую информацию. Говорит что они не могут опросить подключающийся прибор учёта из за неправильного времени адаптера.


Название: Re:синхронизации времени АССВ-030 из сотовой сети
Отправлено: Иван Кривокора от 05.05.2023, 21:18:05
Может ли ВзлётСП игнорировать время адаптера?
Здравствуйте.

Извините, что отвечаю вопросом на вопрос, но с чего вы взяли, что Взлет СП как-то использует время адаптера АСЕВ / АССВ? Взлет СП никак не использует время адаптера для задач сбора данных.

С уважением,
Кривокора Иван

Представитель ПАО ТГК-1 дал такую информацию. Говорит что они не могут опросить подключающийся прибор учёта из за неправильного времени адаптера.
Здравствуйте.

Принято. Спасибо за ответ. Я не берусь судить, как устроено чужое ПО для сбора данных посредством АССВ, но использовать его время для этих целей не очень разумно. Необходимо использовать время прибора, а не время адаптера.

С уважением,
Кривокора Иван